Автор Тема: Запитка ВРП шлейфом  (Прочитано 3957 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запитка ВРП шлейфом
« : 20 Грудень 2012, 12:26:49 »
Добрый день!
 В жилом доме (10 эт + подземный паркинг) есть встроенное ТП и отдельно електрощитовая. Установлены ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3 для потребителей жил.дома. ВРП-1  - квартиры + освещение; ВРП-2 - потребители 1-категории - дымоудаление +пожарка; ВРП-3 исключительно для лифтов (7 шт.).
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
У заказчика есть сомнения по этому решению, настаивают на том, что запитывать ВРП-3 с кабелей питания потребителей 1-й категории нельзя (ссылка на пожарников).
Ни в ПУЭ, ни в ДБН В2.5-2010 данного запрета я не встретил.
Подскажите плиз, может кто то уже сталкивался с этим вопросом.
Заранее СПАСИБО )

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #1 : 20 Грудень 2012, 12:36:33 »
SAG, поменяй местами ВРП, пожарную сборку (ВРП-2) запитай с верхних губок вводных автоматов ВРП-1 (или ВРП-3)

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #2 : 20 Грудень 2012, 12:42:54 »
Да изменить вроде на данном этапе не вопрос ))) Просто на основании каких норм это надо делать, получается что проектное решение не верное . ((

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #3 : 20 Грудень 2012, 12:45:14 »
SAG, подключение пожарной сборки жилых зданий регламентируется требованиями ДБН В 2.5-23:2010

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #4 : 20 Грудень 2012, 12:54:12 »
Подключение пожарного щита от ТП напрямую это есть (2 КЛ-0,4),  согласно ДБН В 2.5-2010. НО почему от нельзя от этих кабелей (до вводных автоматов) присоединить щит лифтов я не встретил в ДБН.
И по надежности все проходит, лифты по 2-кат., пожарка по 1 кат. для меня остается загадкой.  Спасибо !! ))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #5 : 20 Грудень 2012, 13:06:08 »
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
Такое решение не есть хорошо . При КЗ на кабеле между ВРП или на шинах ВРП лифтов , линия питания потребителей I категоии обесточится .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #6 : 20 Грудень 2012, 13:10:43 »
Спасибо ))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю