по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)