здравствуйте!
оцените,дайте замечания и пожелания по-поводу схем.
механизмов 30 едининиц, но все делятся на типы указанные в схемах. по этому точных обозначений на схеме нет.рабочий вариант
возможны два режима управления - от плк и от местных кнопок. кнопки переключения режимов установлены на главном щите, местные - возле механизмов. режим местный используется только для отладки, ремонта и в качестве аварийного в случае выхода из строя плк до времени его замены.пускатели подключены напрямую  к релейным выходам плк.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
оцените,дайте замечания и пожелания по-поводу схем.
Бегло просмотрел , на детальное изучение времени нет .
Есть основные принципы выполнения таких схем , посмотрите выполнены ли эти три кита в вашей схеме , обеспечивающие технику безопасности .
(ПУЭ)
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления  электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у  механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях);
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о  возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на  отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна  определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники
безопасности и организации управления данной установкой.
 
5.3.32. Цепи управления электродвигателями допускается питать как от главных цепей, так и от других источников электроэнергии, если это вызывается технической необходимостью.
Во избежание внезапных пусков электродвигателя при восстановлении  напряжения в главных цепях должна быть предусмотрена блокировочная связь,  обеспечивающая автоматическое отключение главной цепи во всех случаях исчезновения напряжения в ней, если не предусматривается самозапуск.
5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления  механизмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском)  сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка аппарата аварийного отключения не требуется (см. 5.3.31).


Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не все концевики попали в контроллер (транспортер к примеру)
Не понятно переключатель SA один общий или сколько у Вас электропомещений
На контроллер должны приходить контакты КМ
Как то мало датчиков на нории -сход ленты, подпор, скорость и бывают они с заморочками - типа надо выводить до набора скорости. Часто и ТТ бывают для контроля нагрузки нории (преобразователь 5А/4...20мА - вход аналогового модуля контроллера)
Термометрия в силосах наверно не Ваша задача
Питание цепей управления через трансформатор, предпусковая сигнализация
На траспортеры свой ГОСТ по безопасности
Пока все что быстро придумал, устал, много букав написал, надо бороться с интеграторами с Гватемалы.
« Останнє редагування: 18 Грудень 2012, 13:35:14 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На нориях, транспортерах должны стоять датчики контроля загрузки/перегруза/засыпки, по которым идет отключение линии порядке, обратном включению... Для контроля перегрузки можно использовать амперметры на двигателях - ток выше нормы - завал... Ну и все в этом плане... Там должна стоять серьезная схема автоматики... Пишите, есть практический опыт эксплуатирования элеваторов, отец двадцать лет был главным инженером... попробуем помочь...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
на схеме все не показано.
-сигналы с автоматов,пускателей,стоповых кнопок(один контакт в цепь пускателя,другой на вход плк) идут в плк
-у транспортера только датчик подпора(такая спецификация, другого ничего нет), который имеет 2 нз контакта - один в цепь ручного управления, другой в плк
-у нории один лишь датчик оборотов(такая спецификация, другого ничего нет).при его срабатывании включается реле KSR и своим контактом в плк дает сигнал о состоянии датчика ( о датчике в приложении)
-про клапаны тоже в приложении
-сигнализация предусмотрена. предупредительная о дистанционном пуске и аварийная в случае возникновения аварии
-на щите и в скаде отображение нагрузки норий
основное управление от плк!!!програмно обработаны блокировки(какие напишу позднее)

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще раз транспортеры это конвейера для них ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры Общие требования безопасности. В нем указано о кнопках аварийного стопа. Где то должны быть кнопки Аварийного откл. для полного обестачивания. При пожаре вентиляторы должны отключаться
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
про конвееры...
ГОСТ 12.2.022-80 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.8. Конвейеры малой протяженности (до 10 м) в головной и хвостовой частях должны быть оборудованы аварийными кнопками для остановки конвейера.

Конвейеры большой протяженности должны быть дополнительно оборудованы выключающими устройствами для остановки конвейера в аварийных ситуациях в любом месте.

При оснащении всей трассы конвейеров тросовым выключателем, дающим возможность остановки конвейеров с любого места, аварийные кнопки для остановки конвейера в головной и хвостовой частях допускается не устанавливать.

получается что без троссового выключателя не обойтись?


Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Питание цепей управления через трансформатор


вместо тр-ра такой БП подойдет. контакторы и кнопки от 24 питаются.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже не открывая вижу по-моему импульсник и точно от Щнейдера, хотя и Mean Wellы справляются изначительно дешевле. Как-то не вспомнилось отделено у них первичное от вторичного (вродеотделено тр с феритом вроде). Но я бы транс поставил, для ПК лучше. И питание входов и выходов на разные БП разнес. Кстати при длинных сетях 24В в них кз зашитой практически не ловится, когда-то давно делили сети предохранителями, сейчас у многих ПК предохранители встроены в выходные блоки. У БП то же своя встроенная защита выхода.
И почитайте основы (если Вы из этой страны, у россиян свой ГОСТ Р МЭК) http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=en60204-1&pz=%C4%D1%D2%D3+EN+60204-1%3A2004
И скорее всего Вас еще ожидает климатика шкафов
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
получается есть такие варианты с трансформаторами и бп.
1. трансформатор 380/220 - бп 220/24
2. трансформатор 380/220 - два бп 220/24
3. бп 380/24
посоветуйте пожалуйста!

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не вижу в Ваших сообщениях уверенности, четкого понимания всего алгоритма работы системы... Вы по технологии, с функционалкой определитесь...
По блокам питания - в шкафах управления системами вентиляции использую "Импульсный источник питания Modular 24V AC", проблем небыло.
+ опять же - прикиньте начинку шкафа, будет ли у Вас какой либо контроллер, как вы будете останавливать конвейеры, какая элементная база и т.д.. Да, цепи управления должны быть 12/24, но АС или DC, 12 или 24 - в зависимости от начинки шкафа.
В предыдущих сообщениях ребята написали верно - есть смысл установить два блока питания - один на автоматику в шкафу управления, а другой - на цепи управления по месту... А зачем вам 380/24? Вы уверены, что он будет работать корректно в зависимости от возможных помех, нагрузок, перепадов в системе электроснабжения зернохранилища? А если у вас будет обрыв какой фазы, авария? Берите 220/24.
Дополнительно по оборудованию учтите категорию помещений, если она есть, степень защиты оборудования.
Так же смотрите техническое задание (если оно, конечно, есть и составлено грамотно)
Автоматика на элеваторах железная, простая, но ее МНОГО...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня мысль проскользнула - а не курсовой/дипломный ли это проект часом?  :D
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор я беру в основном 380/220 ОСМ1 однофазный (с одной стороны к примеру В-С с другой 220В и 0 - я заземляю один конец вторичной обмотки). Конфигурацию конроллера Вы или кто-то другой выбирает? Там может быть уже заложен стабилизированный блок питания определенной мощности из линейки производителя контроллера.
И присоединяюсь к вопросу это реальный проект?
У меня вобще есть проект элеватора с производственным корпусом, силосами, автоприемками и т.д.
Правда там механизмов во много раз больше, переделывался ранее работавший чешский проект, и генеральный проект был не наш. Так что и концепция не моя + многое по обстоятельствам. К примеру концевиков на ручной режим не хватило.
И для справки - есть режимы работы оборудования: наладка-автомат, а есть способы управления: местное-дистанционное. (Но это в СССр было :) сейчас обычно уже не различимо)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
проект реальный.
алгоритм работы определен. управление со скады. в ручном режиме предусмотрены только защиты от перегрузки и срабатывания датчика. этот режим не пригоден для длительного использования - включить/откл можем, но контроллировать состояние механизмов нет(для этого надо отдельный пульт городить со всякими лампочками...).
посмотрите внимательнее схемы. там многое показано.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
это визуализация для отладки программы в кодесисе. недоработанная пока...
- в автом. режиме выбираем маршрут(очистка,сушка и тп.) нажимаем запуск и маршрут запускается с "конца" к "началу" с задержками времени.остановка в обратном порядке с учетом времени протяжки продукта для каждого механизма
- в полуавтомате можем вкл. любой механизм и собрать маршрут вручную. но включив допустим норию и открыв подачу не можем отключить ее не отключив цепочку оборудования перед. предотвращение завалов.
в обоих режимах авария механизма отключает все механизмы перед ним.
также предусмотрены оповещения об авария, предупреждениях, дистанционном запуске, открытии подачи, состоянии маршрута. предупредительная и аварийная сигнализации.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.