« : 17 Грудень 2012, 16:09:50 »
Есть электроприемники на 380, и 220В. Рассчитываю расчетные мощность, ток и соs f. Рассчитал эти показатели отдельно для 3-х фазных электроприемников и 1-но фазных. А как их свести в общие показатели? Понятно, что однофазные равномерно распределить по фазам. Тогда расчетный ток берется по наиболее нагруженной фазе. А соsf?   Речь идет об электродвигателях (оборудование водоснабжения бассейнов) - т.е.  рассчет нагрузок по ДБН по моему сюда не клеется.

Например
1) для 3-х фазных электроприемников
Рр=24,15кВт, Iр=54,9А
соsf=24150/(54,9*380*1,73)=0,67

2) для 1-но фазных электроприемников
Рр=4,07кВт, Iр=26,0А
соsf=4070/(26,0*220)=0,72

3) Как определиить параметры для всей электросети
Рр=24,15+4,07=28,22
Ip=54,9+(26/3) = 63,57A
соsf=28220/(63,57*380*1,73)=0,68

Просьба помочь разобраться в сути. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #1 : 17 Грудень 2012, 16:34:19 »
Ви визначаєте розрахунковий струм а потім косинус ? Потрібно розрахунковий струм визначати за заданим косинусом а не навпаки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #2 : 17 Грудень 2012, 16:46:12 »
Так делаю, потому что в каталогах по насосам обычно дается мощность и ток, косинус не приводится, поэтому приходится его вычислять

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #3 : 17 Грудень 2012, 16:48:50 »
Алибаба, проще всего было бы расчет свести в эксель.
 Речь идет об электродвигателях (оборудование водоснабжения бассейнов) - т.е.  рассчет нагрузок по ДБН по моему сюда не клеется.
а разве басейны уже не относятся к общественным зданиям?

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #4 : 17 Грудень 2012, 16:59:12 »
Относятся ,но дело в том, что нормы ДБН по рассчету нагрузок работают для большого количества электроприемников, одновременную работу которых невозможно спрогнозировать. Но если я точно знаю, что есть  10 электроприемников, и знаю , что  насосы фильтров не могут работать одновременно с насосом промывки, а все отсальное может работать одновременно, то рассчетную мощность определяю на основании этих знаний а не норм ДБН.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #5 : 17 Грудень 2012, 17:05:17 »
Алибаба, а в каком случае расчетная мощность больше, по ДБН или по Вашей методике?

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #6 : 17 Грудень 2012, 17:38:10 »
Алибаба, а в каком случае расчетная мощность больше, по ДБН или по Вашей методике?

По ДБН не рассчитывал

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #7 : 17 Грудень 2012, 17:43:59 »
По ДБН не рассчитывал
Алибаба, а как тогда ты можешь оценивать методику ДБН? табл. 3.11 учитывает разные варианты работы сантехнического оборудования.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #8 : 17 Грудень 2012, 22:49:25 »
в каталогах по насосам обычно дается мощность и ток, косинус не приводится, поэтому приходится его вычислять
При такому порядку розрахунку косинус буде занижений , адже в струмі  є  ще є ККД двигуна .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрические нагрузки
« Reply #9 : 17 Грудень 2012, 23:33:47 »
При такому порядку розрахунку косинус буде занижений , адже в струмі  є  ще є ККД двигуна .
Алибаба, от себя добавлю, что косинус, если нет точных данных, нужно брать тоже по ДБН п.3.34

 