Есть электроприемники на 380, и 220В. Рассчитываю расчетные мощность, ток и соs f. Рассчитал эти показатели отдельно для 3-х фазных электроприемников и 1-но фазных. А как их свести в общие показатели? Понятно, что однофазные равномерно распределить по фазам. Тогда расчетный ток берется по наиболее нагруженной фазе. А соsf? Речь идет об электродвигателях (оборудование водоснабжения бассейнов) - т.е. рассчет нагрузок по ДБН по моему сюда не клеется.
Например
1) для 3-х фазных электроприемников
Рр=24,15кВт, Iр=54,9А
соsf=24150/(54,9*380*1,73)=0,67
2) для 1-но фазных электроприемников
Рр=4,07кВт, Iр=26,0А
соsf=4070/(26,0*220)=0,72
3) Как определиить параметры для всей электросети
Рр=24,15+4,07=28,22
Ip=54,9+(26/3) = 63,57A
соsf=28220/(63,57*380*1,73)=0,68
Просьба помочь разобраться в сути.