Автор Тема: Подключение извещателей SRP и СМК в ТП  (Прочитано 6980 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект - встроенная ТП Киевэнерго. Необходимо подключить к ППК Дунай 4.3.1  датчики движения (SRP600) - 3 шт, магнитоконт. извещатели (СМК 1-8) - 4 шт.

Все SRP600 подключаю последовательно в шлейф №1, все СМК - в шлейф №2.

Подскажите, плз, марку, кол-во жил, сечение жил (+моножила или многожильн) кабеля питания извещателей ?
(предполагаю 6х0,4, экранированный, моножильн, с маркой затрудняюсь).

Спасибо, жду ответов.

Offline promavt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
www.elektron.kiev.ua

там есть все нужные провода, звони и получиш нужную информацию.

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что по проекту:

Кабель экранированный с многопроволочными жилами,
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой КМВЭВ 4х0,20 мм2 и КМВЭВ 8х0,20мм2
 

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что по проекту:

Кабель экранированный с многопроволочными жилами,
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой КМВЭВ 4х0,20 мм2 и КМВЭВ 8х0,20мм2
 

Какому проекту? )

Я так понял, 8х0,2 - на SRP, 4х0,2 - на СОМК?

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какому проекту? )

Я так понял, 8х0,2 - на SRP, 4х0,2 - на СОМК?

в смысле у меня в проекте  :D :-[

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель - однозначно многожильный, моножила иногда ломается и очень трудно найти это место

Для СМК достаточно w2х0,22, для SRP-600 - w6x0,22, есть есть возможность - экранированный, подключение:

пара №1 - питание;
пара №2 - тамперные контакты на оборудование (ставим на круглосуточные тревожные зоны);
пара №3 - сигнальные контакты на движение

Это по кабелю впритык...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline promavt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правило количество жил в кабеле выбирается на 1-2 больше от необходимых, это резервирование позволит в случае порыва одной жилы использовать резерв.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у вас ТП площадью 100х100, стоит порядка 150 датчиков и пр.? Вам виднее, что прокладывать, зачем тогда вопросы задаете?
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда брать питание на датчики SRP-600?
Или поделитесь схемой подключения.

Тамперные контакты SRP-600 включить последовательно с тамперными контактами функционального блока и блока питания?

flatron

  • Гість
Откуда брать питание на датчики SRP-600?  =-0 =-0

Или поделитесь схемой подключения = легко.... См.
http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/srp-600_rus.pdf Study Study Study

Тамперные контакты SRP-600 включить последовательно
с тамперными контактами функционального блока -???? Тип блока ?? hmmmm
и блока питания? - не надо... Зачем?
Вариант №1 - соед.последовательно контакты - "RELEY" конт.№4 +  конт.№5 "ТAMPER"
Вариант №2 - конт.№5 и конт.№6 "ТAMPER" - вывести в отдельную /24ч/ зону ППКО более правильный !!! При несанкционированном вскрытии - тревога...!!! :thumbsup:

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Функциональный блок Дунай-8/32.

1. Питание SRP-600 + Дунай-TML планирую брать с контакта UP+GND функционального блока (Дунай-TML -100мА + 5хSRP-600=5x8=40мА...всего 140мА.......максимальный UP - 700мА). Правильно или нет? Или лучше отдельно от Дунай-БП? Питание Дунай-G1 - непосредственно от блока питания.
Как реально при монтаже раздаеться питание на все шлейфы в функциональном блоке - ставят клемник-размножитель....или все жилы сунут в контакты UP+GND? Нужно чтобы на монтажной схеме правильно показать.

2. В описании Дунай-8/32 написано что в ящике функционального блока и ящике Дунай-БП есть тамперные контакты....т.е. их не надо подключать? только все SRP-600?
Как при монтаже соединяються тамперные жилы разных шлейфов в функциональном блоке? какой то клемник ставить или жилы тупо между собой скручиваються и все?

3. Нужно ли паралельно каждому извещателю а также в конце шлейфа ставить резистор 2,7кОм? (так показано в инструкции на Дунай-8/32).

4. В инструкции также показано что на каждый извещатель нужно вешать кондер+диод.....нужно или нет?

5. Шлейф на светодиод взятия на охрану откуда брать - с Дунай-8/32 или Дунай-TML? Планирую с Дунай-8/32

flatron

  • Гість
 Добрый день /ночь/,уважаемый boss!
Мнение /личное/ об оборудовании "Дунай-8/32",не навязываю, не рекламирую и т.д.
- ценовой сегмент - дорого....
- по блокам надо собирать в кучу.... не совсем удобно... БОКС ППКО + БОКС БП ... + БОКС.. чем менять функцональные узлы? только - "Дунай"..
- своё ПО - и под оборудование, - и под ПЦН....
- киевский "ВЕНБЕСТ" активно его использует...
Предлагают переходить - вежливо отказываюсь...
- да,сертифицирован, рідним ДСО ... кажется....  Bow

На Ваши вопросы ответить можно п.1 - п.5...
Но времени нет изучать / читать... :-[ :-[ :-[
У меня неплохо работает "связка" на оборудовании
 серии ППКО DSC или Satel + "ЛУНЬ-9С" - мониторинг ПЦН :  тлф.линии или GSM канал...
Есть варианты гораздо проще и дешевле....
Но,к сожалению не знаю Вашего ТЗ и конечную цель - оповещение (кого) при тревоге ?... :)

С уважением и успехов в Вашем нелёгком труде...   beer



Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечная цель - в начале темы:
Объект - встроенная ТП Киевэнерго

По поводу оборудования - ставлю то, что согласовывают...мне лично все равно что там будет стоять.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, держите рабочую схему

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.