Автор Тема: Выключатели для промышленных помещений  (Прочитано 3688 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Спасибо заранее

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включение/выключение освещения осуществляется не автоматическими выключателями, а клавишными или другими выключателями, установленными на стенах.
В зависимости от типа помещения подбирается выключатель с определенной степенью защиты IP

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gagauz_S, использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо. Обычно выходят из положения несколькими вариантами:
1. В щите устанавливается контактор, на катушку управления подается сигнал с обычного выключателя;
2. Ставить пост кнопочный (не очень эстетично, но практично);
3. Ставить в щит контактор с возможностью ручного управления (но для этого персонал должен иметь голову на плечах).
Напрямую провести через обычный выключатель такую нагрузку я бы не стал. С ссылками к сожалению помочь не могу, сегодня забанили на гугле.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо
Yurik, почему? ПУЭ не запрещает использование автомата для управления освещением, ограничивает лишь количество переключений в час, если не ошибаюсь - не более6 раз в час. Хотя через пускатель конечно удобнее, можно организовать управление из разных мест.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, дело не в запрете в ПУЭ, а в назначении автоматического выключателя. Вот из каталога:
Quote (selected)
Автоматические выключатели ВА47-29М:
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20000
Контакторы модульные КМ:
Механическая износостойкость, коммут. циклов - 10^6
Конечно, методом не хитрых подсчетов, можно понять, что при использовании автомата в режиме: "включение/отключение", износ произойдет через 27 лет (без учета високосного года), но согласитесь автоматы предназначены несколько для другого.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Мы делали так (смотри  на фото) -внутри пускатели однополюсные на 20А произ-ва Итон:
Тут организовано управление 12 рядами (группами) светильников. Управлять может и неэлектротехнический персонал.
« Останнє редагування: 12 Грудень 2012, 13:07:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: