Автор Тема: Заземление и молниезащита мобильной установки  (Прочитано 3193 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Есть мобильная установка, вмонтированная в автопоезд. Контейнер порядка 40 тонн. Мощность установки около 10кВт. Установка будет запитываться от трехфазной розетки в здании, возле которого автопоезд будет парковаться. Я думаю реализовать заземление в виде контура по периметру кунга с выносным вбиваемым штырем заземлителем. Типа армейского варианта.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проектами или способами решения этой задачки ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, а РЕ проводника  и заземления питающей сети небудет достаточно?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Сугор, был опыт, когда я расчитывал использовать PE от питающей сети, но аппаратура внутри мобильной установки начинала дурить. Исправляло ситуацию - кинутый проводник к заземлителю здания. Тут два варианта. Либо в розетках "земля" не подключена, либо система уравнивания потенциалов не фунциклирует.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, в армии на машине был комплект заземления. Для заземления оборудования необходимо было забить 12 штырей по 1,5м. В данном случае, возле розетки можно вбить глубинный заземлитель или, если возле розетки в земле есть существующий контур, то использовать его. А что написано в паспорте на установку?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
А что написано в паспорте на установку?
я сам буду писать паспорт на установку  :D

Представь большую машину, типа армейской ДЭС-100 (мощность только не 100, а 10). И вот такая машинка подъезжает к ферме , запитывается от ее трехфазной сети.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, ну тогда все зависит от возможностей заказчика и желания заработать.  :D

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
ну тогда все зависит от возможностей заказчика и желания заработать
а конкретнее ? есть какие-нибудь готовые решения ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, готовые решения - выше описаны тобой и дополненый мной.
1. Использовать существующий РЕ проводник и существующую систему заземления (если они есть)
2. Использовать существующий контур зазеления, если он есть в месте установки розетки.
3. Возле розетки забить глубинный заземлитель

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
1. Использовать существующий РЕ проводник и существующую систему заземления (если они есть)2. Использовать существующий контур зазеления, если он есть в месте установки розетки.3. Возле розетки забить глубинный заземлитель
все понятно.
но 1 пункт. Так и так буду делать
2 пункт. Очень сомнительна реализация. Каким образом я обеспечю надежный болтовой контакт ? Не ко всем заземлителям легко подсоединиться
3 пункт. Не реализуем. Розетка в здании
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, на корпусе передвижного оборудования, обычно, есть болт для заземления

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
на корпусе передвижного оборудования, обычно, есть болт для заземления
Ты не понял. Мобильную установку проектирую я, и естественно снаружи болтов не будет хотя бы потому, что я выведу РЕ изнутри отдельным проводом + РЕ жила в питающем кабеле
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, тогда, я не понял в чем проблема?
был опыт, когда я расчитывал использовать PE от питающей сети, но аппаратура внутри мобильной установки начинала дурить. Исправляло ситуацию - кинутый проводник к заземлителю здания.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
такая машинка подъезжает к ферме , запитывается от ее трехфазной сети.
ПУЭ , глава 1.7 , передвижные электроустановки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: