Подскажите, что включает в себя учетная часть проекта электроснабжения и каким согласованиям подлежит.

Заранее спасибо за помощь.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если для Киева то, в проекте обязательно должно быть:
1. схема щита где есть учет с указанием типов ТТ (если есть), класс точности ТТ полюбе 0,5S, с указанием типа счетчика, расчетной мощности, в любом случае проверки ТТ по п.1.5.17 ПУЭ (они это очень любят).
2. план размещения щита учета.
3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)

Нужно написать письмо на Корниленкова....аля "просим согласовать учет для объекта...."
На согласование сдается целый проект, отдельные листочки не принимают.

Если все ок, то на на схеме щита учета на счетчике ставят печать, также печать ставят на плане размещения щита учета (чтоб не было соблазна поменять место размещения), на титульном листе проекта тоже печать. Если есть ЛУЗОД, то еще Прокопенко ставит свою визу.
При сдаче на тех. решение требуются мокрые печати Энергосбыта, поэтому эти согласованные листики Вы должны подкласть в экземпляр, который пойдет на тех решение. Так что лучше все заранее предусмотреть, ибо потом что-либо править на листиках с мокрыми печатями напряжно, да и могут замечания написать или на худой конец заставят пересогласовать учет.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2012, 20:35:04 від boss »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)

Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.

Большое спасибо за информацию!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.
Нет. Но можно еще нарваться (смотря что за объект) и на требование выполнить отдельный проект ЛУЗОД.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2012, 20:44:49 від boss »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, не знаю как для Киева, но у нас при мощности более 150кВт прокатывает письмо типа: при потреблении более 50тыс кВтчас обязуемся установить систему АСКУЭ. Если меньше, то не ставим.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязуемся установить систему АСКУЭ
Конечно обязуемся ставить.
Это требование не обленерго,а НКРЕЕ.
Если пробовать увернуться, можно и проблем заиметь.
У нас были такие умельцы :) :) :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе утро! Прошу помочь с ЛОСОД (тоже на пальцах).

1.  Можно ли устанавливать один общий щит учета счетчик + все оборудование лосод ? И есть ли какие-то особые требования к конструктиву такого щита, кроме степени защиты и возможности пломбировки. Установка на улице, Киев.

2. Достаточно ли вместе с принципиальной схемой щита учета дать примитивную схему ЛОСОД (приложил) ?

Буду благодарен, если кто поделится листами с ЛОСОД рабочего проекта. Спасибо заранее!
« Останнє редагування: 10 Вересень 2012, 08:35:14 від Lancer »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще. Могу ли я в проекте выделить в отдельный томик ЛОСОД ?

Offline Евгений 133

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
придется все равно делать отдельно делать техзадание и робочий проект, этого требуют ПКЕЕ. Если нужна будет помощь пишите. в личку

 