Автор Тема: Схема шкафчика тепловой защиты трансформатора  (Прочитано 7848 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток ув. коллеги
нужна реальная схема и спецификация шкафчика тепловой защиты сухого трансформатора которую нужно собрать в поле на коленке  :wall:  J)
исходные данные
вводная ячейка RM-6 IDI с установленным блоком реле VIP 300
на низкой стороне выкатной шнайдеровский выключатель на 2500А
трансформатор должен прийти с тремя датчиками на каждую фазу
 тип датчика  sensor PT 100
неизвестен (скорее всего сухой контакт)
дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite

с ув, OWL (Serg)


20.122012 
работа выполнена
прикрепил чертежи к 1-му сообщению
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 09:51:08 від owl »

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
посмотрите тут, я схемку выкладывал, может поможет

http://eom.com.ua/index.php?topic=12385.msg91058#new

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
коллеги дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite
сканы инструкции получу не ранее завтрашнего обеда

PS: Zu2  спасибо сейчас попытаюсь вытащить и посмотреть

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток
СПАСИБО всем откликнувшимся
выкладываю схемки подключения на MT200L 
проектик выложу позже

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схемка соединений клемники предохранители и релюха резервирования по питанию на DIN рейке

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обещал чертежи в А-каде минимсльная конфигурация
PS: чтоб не мотать всю тему копия в 1-м сообщении
с ув. OWL (Serg)

madest_max

  • Гість
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
На первом этапе включается обдув и идет сигнал диспетчеру (если таковой имеется), а уже потом отрубается низкая сторона.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то делал что-то подобное. Может вам и пригодится.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Lupus

  • Гість
Тема уже потеряла свою актуальность, но если не поздно, не скажите, посему автор кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
Я витую пару экранированую использую.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю