Здравствуйте. Такой вопрос. Есть объект - лабораторный корпус и производственный корпус предприятия фармацевтической отрасли.  Нужно ли ставить пожарную сигнализацию в помещениях категории Д (которых большинство) и в "чистых помещениях"? Подскажите, пожалуйста, еще  есть ли какой-то отраслевой нормативный документ регламентирующий пожарную безопасность в фармацевтике? Объект находится на территории Украины.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
6.2.23   У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г)   виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, еще  есть ли какой-то отраслевой нормативный документ регламентирующий пожарную безопасность в фармацевтике? Объект находится на территории Украины.

Не похоже. Есть такой сайт http://normativ.com.ua/. Можете пройтись поиском там.
Единственно, где видела требования по фармацевтической промышленности - старые сборники-перечни времен СССР. Если ОЧЕНЬ нужно, попробую отсканировать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: