Автор Тема: Опуск от молниеприёмника из изолированого провода  (Прочитано 4861 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искал на форуме и не нашёл ответа на свой вопрос (может плохо искал...):
На здании школы стоит (планируется поставить) 13 стержневых молниеприёмников. Здание в селе, крыша - двухскатная, покрыта металлочерепицей, под которой деревянные стропила.
Можно ли опуски от молниеприёмников сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)? Или всёже надо использовать "фирменные" причиндалы от заграничных фирм?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)?
Для напруги блискавки ізоляція АПВ пробивається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслантус, Можно спуски делать и обычной катанкой (без всякой изоляции) главное соблюдать места устройства этих молниеспусков согласно норм... имеется ввиду вдали от входов-проходов и мест скопления и постоянного нахождения людей... Ведь совсем недавно о молниеспусках из сшитого полиэтилена никто и не знал (спасибо Беттерманну-научили!  :D ), поэтому сильно не заморачивайтесь.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Можно спуски делать и обычной катанкой (без всякой изоляции)...
а от металлочерепицы на крыше её тоже изолировать не надо? Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
сделать из алюминиевого профода Ф6 в обычной изоляции (АПВ и им подобным)?
Для напруги блискавки ізоляція АПВ пробивається .
а чья не пробивается? фирменные заграничные по возможности не предлагать - хочется (заказчику) чтоб дёшево и сердито...

Может я чегось не допонял... Алюминий в ПВХ.pdf
« Останнє редагування: 29 Листопад 2012, 15:19:33 від Руслантус »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а чья не пробивается? фирменные заграничные по возможности не предлагать - хочется (заказчику) чтоб дёшево и сердито...
Из сертифицированных знаю только Беттерманновсий isCon... Смотри раздел Беттерманн на форуме... Отечественных не встречал нигде. Но в любом случае сшитый полиэтилен(да еще и оооочень непростой!) не будет дешевым ни у кого.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2012, 14:24:19 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри тут есть об изолированной молниезащите: http://eom.com.ua/index.php?topic=8642.0 по ссылкам скачай все об проводнике isCon.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
а от металлочерепицы на крыше её тоже изолировать не надо? Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...

На кровле катанка ложится в специальные изоляторы (примерно 15 грн./шт.). http://www.elkobis.com.pl/oferta/l3,2,,,45
Бывают с бетоном внутри (можно клеить на кровлю) или пустые (можно крепить саморезами).

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt, а если высоты этого крепежа окажется недостаточно для того, чтобы выдержать необходимое расстояние изоляции?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt, e_one, вы что-то не так поняли... не вводите парня в заблуждение! Изолировать держатели от металлочерепицы НЕ НУЖНО! Они изготавливаются металлическими. А от приклеенных бетонных оснований к металлочерепице
Бывают с бетоном внутри (можно клеить на кровлю)
я просто поржал.
vladzt, те держатели,что вы указали по ссылке предназначены только для плоской кровли. И клеить, да еще прикручивать саморезами к кровле их совсем не нужно-они наполняются бетоном внутри (там на подошве держателя съемная крышка для заполнения). Мы такие сотнями ставим.
 Ща нарою нужный держатель от Беттерманна и скину инфу.
« Останнє редагування: 30 Листопад 2012, 11:32:29 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я использую эти держатели для металлочерепицы (картинку по ссылке увеличивать можно!)  http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?forward=showProductGroup&act=showIO&lang=de&action=showOneProduct&OID=tbs_305042&keyword=5215552.
 А вообще скачай себе каталог по молниезащите-там куча картинок с молниезащитой по домам с металлочерепичной кровлей... вот ссылка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269
« Останнє редагування: 30 Листопад 2012, 11:41:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опуск какое-то расстояние идёт по крыше...

Вы имеете ввиду через какое расстояние по периметру школы делать опуски к контуру заземления,который зарыт в землю, в свою очередь, тоже по периметру школы? Тогда вам нужно скачать еще один документ... ВОТ ТУТ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1222
« Останнє редагування: 30 Листопад 2012, 11:56:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На здании школы стоит (планируется поставить) 13 стержневых молниеприёмников.
А зачем такое количество стержневых молниеприемников, да и вообще зачем стержневые? положите сетку

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем такое количество стержневых молниеприемников, да и вообще зачем стержневые? положите сетку
Может там трубы выступают над кровлей?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
... А от приклеенных бетонных оснований к металлочерепице я просто поржал.

Я не предлагал клеить к металлочерепице ?

P.S. Рад, что рассмешил "уксус" .

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: