Автор Тема: Размещение датчиков над фальшпотолком  (Прочитано 8947 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Просто посчитайте свои ячейки
rga, а можете по подробней, что то я в этом вопросе плаваю немного... подскажите где почитать.
Заранее благодарен
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Tanya Lu Вам дала ссылки, п. g). Дочитайте до конца.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Tanya Lu@>--
rga@>--
Просто нужно дочититать до конца   :thumbsup:
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Еще меня мучает один вопрос по поводу грильто потолков. Нужно выносные индикаторы ставить? Оно ведь как. Вроде и не видно датчика который сработал, а если стать под ним то вроде и видно. Как быть?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще меня мучает один вопрос по поводу грильто потолков. Нужно выносные индикаторы ставить? Оно ведь как. Вроде и не видно датчика который сработал, а если стать под ним то вроде и видно. Как быть?
ДБН В.2.5-56
6.2.13 При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальшпідлогою, за підвісною стелею чи в інших недоступних для огляду місцях повинна бути передбачена можливість визначення місця знаходження пожежного сповіщувача за допомогою виносного пристрою світлової індикації. При цьому конструкція фальшпідлоги або підвісної стелі повинна забезпечувати доступ до пожежних сповіщувачів для їх технічного обслуговування.

Таким образом, если хотите сэкономить, сможете отбиться от замечаний. Если денег заказчика не жалко, лучше поставить и упростить процесс обнаружения пожара.

Offline head

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как быть с пунктом 6.2.9 ДБН В.2.5-56, в котором говорится, что "за підвісною стелею та в інших просторах заввишки менше 1,70 м відстань між сповіщувачами допускається збільшувати в 1,5 раза від нормативної"? Это указание распространяется на помещения шириною до 3 м?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да.
"...відстань між сповіщувачами допускається збільшувати в 1,5 раза від нормативної." Нормативная для таких помещений - 15 м.
Но лично я бы не жлобилась. Не забывайте, Вам могут пересчитать балочки, короба и все остальные препятствия, что припрятаны за фальш-потолками коридоров.  :)

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продолжении темы.
если потолок гипсокартон огнестойкий и за потолочное пространство, с одной стороны комнаты 1,30 м а с другой меньше. нужно ставить извещатель? Если да то как его потом обслуживать?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если потолок гипсокартон огнестойкий и за потолочное пространство, с одной стороны комнаты 1,30 м а с другой меньше. нужно ставить извещатель?
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1, g)

Если да то как его потом обслуживать?
См.пост #19. Заказывайте люки.

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если поставить двухточечный извещатель фирмы артон?
У меня получается такая ситуация: комната имеет 10 м кв,  планируется пожаротушение 2 порошковых модуля, но для побуждения пожаротушения еще спроектировано на эту комнату два шлейфа сигнализации по два извещателя в зоне и есле поставить еще и двухточечный то получается 5 изв. на 10 м кв.
Возникает вопрос  какое мин-е кол-во извещателей в одной зоне допускается для побуждения пожаротушения?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Tank!
ИП-2.1 или ИП-2.2 имеют 3 исполнения по расстоянию между сенсорами: 200, 400 и 600 мм. По 56-му ДБН-у такими извещателями можно защищать помещения с подвесным потолком, если межпотолочное пространство будет до 900 мм.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
это если за потолком дым то порошок по всей комнате изнутри? :wacko:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возникает вопрос  какое мин-е кол-во извещателей в одной зоне допускается для побуждения пожаротушения?
В зоне - два. Можно 2 ШС по 1 извещателю, если рвсстояния позволяют. Если у Вас посредине светильник, то скорее всего придется ставить 2+2.
Дальше - сложнее. У Вас 2 зоны - под фальш-потолком и над фальш-потолком. Над фальш-потолком нагрузка есть? Если есть, то надо тушить и там. Если это гипсокартон, а не армстронг, то лучше 2 направления, иначе ОТВ будет расходоваться неэкономно при сработке за фальш-потолком.
В общем, если Ваш интерес - монтажный или работайте тупо по проекту, или обратитесь к авторам проекта за разъяснениями, почему они фальш-потолок не учли.

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
j)   повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом; і
Правильно я понимаю что если подвесной потолок из армстронга то за ним нужно ставить датчики, даже если нет пожарной нагрузки и размеры меньше 1х10х10м?
Как быть с теми помещениями для которых не нужна ПС, туалет например, но есть подвесной потолок, тоже нужно руководствоваться п.А.5.3.8?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: