grossel, Интересно у Вас расчеты релейки проведены в записке. В Киеве такой фокус не проходит

))
*Андрей*, Все расчеты ведутся по Шабаду. В частности - глава1
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783.
Это признанный авторитет в данной области.
Козу расчетов сбросил в личку. Если будут вопросы - милости прошу.
Глобально алгоритм следующий:
1. Рисуем схему сети 10 (6) кВ;
2. Рисуем схему замещения с сопротивлениями;
3. Рассчитываем токи к.з. (Для этого нужно собрать следующие исходные данные в местной РЗА: сопротивления и токи в максимальном и минимальном режимах на шинах 10 кВ питающей ПС);
4. Рассчитываем токи нагрузки;
5. Выбираем (проверяем) трансформаторы тока в месте установки защиты;
6. Рассчитываем уставки мтз и мто. МТО, как правило, есть смысл ставить если расстояние от РП до первого ТП в цепочке > 1 км (цифра взята из опыта);
7. Проверяем их по селективности: внизу с предохранителем ПКТ в ТП, вверху - с последующей защитой (СВ-10 в РП, ввод в РП, отходящая защита на ПС - по ситуации);
8. Проверяем их по чувствительности - мтз должна чувствовать ток 2-ф к.з. в минимальном режиме в конце линии№
9. Рисуем схему размещения защит, графики согласования уставок рза и пишем выводы о том, где мы что меняем, где что ставим, а где что оставляем без изменений.
10. Идем согласовывать проект в местную службу РЗА;
11. Получаем замечания

)))
12. Устраняем.
13. Повторяем п.11 и п.12 до результата

))))