Здравствуйте,

Подскажите по такому вопросу, хотим связать на существующем объекте несколько зданий с ППКП с ведущим ППКП "Тирас-16.64П", но территория обустроена и прокладка кабелей затруднена, нельзя ли применить для связи радиомодемы для RS485 интерфейса? Возможно у кого то есть опыт по конкретным моделям для Украины?
На российских сайтах производители модемов подразумевают их использование в составе пожаро-охранных систем:
http://www.teplovodokhran.ru/catalog/default.asp?navid=106

Вот тут широкий ассортимент модемов заграничных:
http://radio-modem.ru/ , но на большинстве комментарии про ориентированность на SCADA, АСУТП, АСКУЕ, а это, согласитесь, не так критично по надежности как пожарка.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2012, 22:34:50 від sashkomtm »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Официальное письмо от завода Тираса - "можна".
2) Официальное письмо от Техногенбезпеки (областной техсовет)- "не возражам, одобрям".
Можно концепцию от Техногенбезпеки.

По крайней мере, до Техногенбезпеки такое согласование нестандарта проходило.
Тогда применяйте.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чего ППКП "Тирас-16.64П" будут передавать друг другу и зачем?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...нельзя ли применить для связи радиомодемы для RS485 интерфейса?

Вообще, решение не очень.
Вот тут широкий ассортимент модемов заграничных:
http://radio-modem.ru/ , но на большинстве комментарии про ориентированность на SCADA, АСУТП, АСКУЕ, а это, согласитесь, не так критично по надежности как пожарка.

Вот и именно!
Попробуйте потом доказать, что у Вас надежность системы не понизилась.
Тем более, что на Тирасе даже дубля RS нет.

Offline exetic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чего ППКП "Тирас-16.64П" будут передавать друг другу и зачем?

Для построения иерархической системы -16.64 мастер, еще несколько ППКП - ведомые в соседних зданиях. Мастер стоит на посту у охраны.

Я вообще-то только за надежность проводной связи, но кабель же нужно негорючий, дорогой. В землю закопать в трубах - заказчик боится мыши погрызут, на столбах подвесить (это поди найди еще негорючий еще и самонесущий) - страшно за оборудование во время грозы. Так что мне кажется что по надежности радио не шибко уступит кабелю на столбах. Разве что заказчика убедить на траншею...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вообще-то только за надежность проводной связи, но кабель же нужно негорючий, дорогой.
Защита от пожара кабелю нужна только в пожароопасных помещениях и зонах. На улице, а тем более в земле, можно прокладывать обычный кабель. Он там вряд ли соберется гореть когда-нибудь.
А кабелем на столбах у нас все городские сети сделаны. И ничего, живем.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В землю закопать в трубах - заказчик боится мыши погрызут, на столбах подвесить (это поди найди еще негорючий еще и самонесущий) - страшно за оборудование во время грозы. Так что мне кажется что по надежности радио не шибко уступит кабелю на столбах. Разве что заказчика убедить на траншею...
Да ну. Чет я не въехал - в трубы страшно, а в траншею нет...  =-0
exetic, как Вы думаете, где прокладывают магистральное оптоволокно, важность и надежность которого вообще необъяснима? если у Вас есть такая возможность, хоть малейшая, выполняйте связь:
а) кабелем в земле.
б) кабелем на воздухе, если нет возможности а).
в) радиосвязь, если нет возможности б).
А все, что пишете, типа гроза, мыши, и т.д. - выполняйте правильно необходимые мероприятия и ничего этого не будет.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вообще-то только за надежность проводной связи, но кабель же нужно негорючий, дорогой.

Защита от пожара кабелю нужна только в пожароопасных помещениях и зонах. На улице, а тем более в земле, можно прокладывать обычный кабель. Он там вряд ли соберется гореть когда-нибудь.
А кабелем на столбах у нас все городские сети сделаны. И ничего, живем.

Оно, конечно, можно
Вот здесь уважаемый Firetuf правильный вопрос задал насчет
где соединения кабелей делать: обычный-с пределом огнестойкости.
http://eom.com.ua/index.php?topic=10427.msg89711#msg89711
Я считаю, что соединение в защищаемом СПЗ здании без доп. мер защиты - не совсем корректно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я считаю, что соединение в защищаемом СПЗ здании без доп. мер защиты - не совсем корректно.
Хм. До недавних пор шины между ППК обычным кабелем прокладывали, и ничего, работает. А тут вдруг все 10 см незащищенного кабеля забоялись? Заляпайте этот кусочек цементом, например.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. До недавних пор шины между ППК обычным кабелем прокладывали, и ничего, работает.
- хи-хи.  :-[

Заляпайте этот кусочек цементом, например.
:thumbsup:, просто выполним требования ДБН по "захисту від впливу вогню".
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_