« : 30 Листопад 2012, 16:53:36 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю токовую отсечку. Расчетный ток отсечки=Кн*ток трехфазный максимальный в конце защищаемой лини. Проверка на чувствительность защиты - двухфазный минимальный в месте установки аппарата защиты / на ток отсечки.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #1 : 30 Листопад 2012, 17:05:45 »
Есть линия от ПС до РП. Чтобы посчитать отсечку, мне надо трехфазный максимальный ток кз на РП умножить на коэф-т надежности отсечки. Получаю расчетный ток отсечки. И чтобы проверить на чувствительность - двухфазный минимальный ток на ПС разделить на расчетный ток отсечки? Правильно или нет?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #2 : 03 Грудень 2012, 09:09:12 »
yuli, Не совсем. По Шабаду: Проверка на чувствительность - 1,2 в месте установки защиты в НАИБОЛЕЕ благоприятном режиме, то есть в 3-хфазном максимальном.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #3 : 03 Грудень 2012, 09:50:38 »
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #4 : 03 Грудень 2012, 12:25:44 »
а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Да
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #5 : 03 Грудень 2012, 12:42:40 »
Мне надо посчитать отсечку на подстанциях ВУМ и Брест-Литовская

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #6 : 03 Грудень 2012, 12:46:59 »
Расчет токов кЗ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #7 : 03 Грудень 2012, 13:09:59 »
yuli, В Вашем случае для расчета отсечки нужно отстроиться от максимального трехфазного тока на шинах РП-90, а проверять по максимальным 3-х фазным токам на питающих подстанциях.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токовой отсечки
« Reply #8 : 03 Грудень 2012, 13:18:10 »
Спасибо, большое. Теперь разобралась :)

 