Автор Тема: Контур заземлення електричної апаратури  (Прочитано 4871 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім привіт!
Маю зауваження експерта - "Відсутній контуру заземлення електричної апаратури"
По всюму приміщенні (котельня) прокладений контур заземлення - всі споживачі по проекту приєднуються до контуру заземлення.
Що саме моглло розумітись під таким питанням?
 :wall:
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
opium-en, Вы перепутали заземляющее устройство и систему уравнивания потенциала

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
может имеется ввиду наружный контур заземления?

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
система TN-C-S в котельной,
как тогда правильно сдеать контур заземлення для електричної апаратури?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наружный контур заземленя - существующий и смонтирован фирмой заказчиком и в данном случае экспертом)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наружный контур заземленя - существующий и смонтирован фирмой заказчиком и в данном случае экспертом)
измерения есть? меньше 4 Ом?
если да, то все оборудование (корпуса) присоединяется к этому контуру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
opium-en, возможно имеет смысл в проекте указать, используется существующий контур, и показать места и узлы подключения к контуру. Также в проекте следует указать, что используется система заземления TN-C-S (сопротивление нейтрали трансформатора не более 4 Ом).

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Измерения есть)
Да я вот сидел так же подумал что имеет смысл указать что именно такая система используется)
и защита обеспечивается заземлением установок, что работают на напряжении 380/220В переменного тока - чтото в таком роде)?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
вообщем уточнил чего от меня хотели - хотят отдельный контур заземления (как я понимаю это функциональный) - для оборудования АСУ ТП.
Где в нормативах это прописано?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где в нормативах это прописано?
opium-en, нигде, требуйте задание от проектировщиков АСУ ТП

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
opium-en, ссылки на нормативы есть в теме http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.15

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых

слышал, что связистам иногда отдельный контур нужен, но чтоб АСУ ТП на отдельный контур... чем оно лучше той же охранной сигнализации? так что для каждого свой контур? чем обосновывают?
« Останнє редагування: 27 Листопад 2012, 16:04:53 від Zu2 »

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том что проектировщики АСУ ТП, на данный момент, не могут дать задания, так как это было замечание от экспертов...
Сейчас сижу ломаю голову как это сделать правильно - получается ведь что нужно два контура - независимых

слышал, что связистам иногда отдельный контур нужен, но чтоб АСУ ТП на отдельный контур... чем оно лучше той же охранной сигнализации? так что для каждого свой контур? чем обосновывают?

Чем лучше - не знаю...
Но есть "ряд" оборудования, в паспортах которого четко написано - отдельный контур заземления и никаких "соседей"
Примером может быть вычислитель объема газа ОЕ-22..., будет желание - найдите паспорт и почитайте

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну они хотят поставить для учета газа какой-то свой прибор, - паспорт вот скачал сейчас буду читать. Что они хотят - но точно не уточнили серьезно ничего - просто сказали сделать, и все, возможно это связано именно с этим прибором - но я сомневаюсь....
уже второй день ломаю себе голлову этим вопросом
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

 