Автор Тема: Типовое (стандартное) время отключения масляного выключателя ВМГ-10  (Прочитано 2815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10.
Нужно для расчетов на термическую стойкость ТТ.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10

Собственное время отключения выключателя с приводом ПЭ-11|ПП-67, с, не более   0,10/0,12
http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В расчетах релейки для всех маслянников мы берем собственное время срабатывания 0,15 с.
Но разумеется - если есть более точные цифры, то можно брать их.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: