Запитка ВРП шлейфом
« : 20 Грудень 2012, 12:26:49 »
Добрый день!
 В жилом доме (10 эт + подземный паркинг) есть встроенное ТП и отдельно електрощитовая. Установлены ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3 для потребителей жил.дома. ВРП-1  - квартиры + освещение; ВРП-2 - потребители 1-категории - дымоудаление +пожарка; ВРП-3 исключительно для лифтов (7 шт.).
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
У заказчика есть сомнения по этому решению, настаивают на том, что запитывать ВРП-3 с кабелей питания потребителей 1-й категории нельзя (ссылка на пожарников).
Ни в ПУЭ, ни в ДБН В2.5-2010 данного запрета я не встретил.
Подскажите плиз, может кто то уже сталкивался с этим вопросом.
Заранее СПАСИБО )

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #1 : 20 Грудень 2012, 12:36:33 »
SAG, поменяй местами ВРП, пожарную сборку (ВРП-2) запитай с верхних губок вводных автоматов ВРП-1 (или ВРП-3)

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #2 : 20 Грудень 2012, 12:42:54 »
Да изменить вроде на данном этапе не вопрос ))) Просто на основании каких норм это надо делать, получается что проектное решение не верное . ((

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #3 : 20 Грудень 2012, 12:45:14 »
SAG, подключение пожарной сборки жилых зданий регламентируется требованиями ДБН В 2.5-23:2010

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #4 : 20 Грудень 2012, 12:54:12 »
Подключение пожарного щита от ТП напрямую это есть (2 КЛ-0,4),  согласно ДБН В 2.5-2010. НО почему от нельзя от этих кабелей (до вводных автоматов) присоединить щит лифтов я не встретил в ДБН.
И по надежности все проходит, лифты по 2-кат., пожарка по 1 кат. для меня остается загадкой.  Спасибо !! ))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #5 : 20 Грудень 2012, 13:06:08 »
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
Такое решение не есть хорошо . При КЗ на кабеле между ВРП или на шинах ВРП лифтов , линия питания потребителей I категоии обесточится .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запитка ВРП шлейфом
« Reply #6 : 20 Грудень 2012, 13:10:43 »
Спасибо ))

 