Автор Тема: Помогите плз! Есть ли аналог нтп-99 (российские нормы) действующий в Украине?  (Прочитано 2172 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите пожалуйста! в НТП-99 есть такой замечательный пункт : 10.26. При невозможности выполнения не распространяющих горение потоков и при прокладке в наиболее загруженном поперечном сечении производственного помещения до 350 кабелей (в том числе не более 200 силовых) следует предусматривать средства пожаротушения кабельных потоков (переносные, передвижные, стационарные).


Есть ли такой пункт в наших нормах?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве что в каких-либо ведомственных нормах. К примеру, есть нормы для кабельных туннелей энергетических предприятий. Так там - дренчера.
А в общих нормах есть, например:
ДБН В.2.5-56
Таблица В.2
12.2.4   Кабельні канали, кабельні підвали, кабельні тунелі вздовж стан¬цій, кабельні поверхи. Кабельні колектори наземних об'єктів та електродепо   
АПС - При пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2
АПТ - При пожежному на-вантаженні більше 180 МДж/м2   

а также
п.13.2 - простори за підвсними стелями   
п.1.6 - пом.ввода кабелей, шахты и т.п

В общем, почтайте Таблицу В.2 и Таблицу В.1, начиная с п.11.

Без понимания конкретной ситуации, помочь сложно.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть в том что кабель без огнестойкой изоляции можно прокладывать в производственных помещениях, при соответствующей системе пожаротушения. согласно пункта 10.26 НТП-99

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, такого ограничения у нас нет.
Есть другие. Необходимость тушения в производственных помещениях зависит от общей пожарной нагрузки. А огнестойкость кабеля зависит от степени его важности во время пожара.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: