Автор Тема: учет  (Прочитано 3003 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #15 : 22 Січень 2015, 12:20:40 »
Бригадир

Последовательно включать вторички ТТ нельзя. Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь. ТТ это же генератор тока! Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока? Вопрос риторический. Учета точно не будет, а ТТ можно спалить.

Параллельно включать - ничего страшного не произойдет. А вот что будет с учетом - вопрос интересный. Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #16 : 22 Січень 2015, 12:33:44 »
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.
Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.
Хотелось бы услышать того, кто проводил испытания и измерения.

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #17 : 22 Січень 2015, 12:46:11 »
Цитата: Shuring от Сегодня в 12:20:40
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.

Да как ни включай - кина не будет. Нормальный режим ТТ - когда сопротивление нагрузки низкое (близко к нулю). При этом внутреннее сопротивление высокое (теоретически бесконечность). В цепи два источника тока с высоким сопротивлением. Какой будет ток, просчитать можно, зная реальные параметры всех участников, включая первичные цепи. Но то, что он будет малым и весьма далеким от ожидаемого учетного - гарантировано.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #18 : 22 Січень 2015, 15:48:35 »
Shuring.
Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь.
Это как ?.
Почитайте ,что такое ТТ, как можно разорвать вторичную цепь включая последовательно ещё один ТТ  :D
Я реально подключал и последовательно и параллельно.
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
Всё зависит от характера нагрузки.

ТТ это же генератор тока! Это как ?.
Я что то всегда думал , что ТТ преобразовывает токи с первички на вторичку , а не генерирует их  :slap:

Сопротивление ТТ на разные коефициенты разное.
Пример , ТТ имеет 100\5 , на вторичке 20 витков провода.

Логику ловите ? 
 
 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #19 : 22 Січень 2015, 16:27:22 »
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
За счёт чего?
Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.

green17

  • Гість
Re: учет
« Reply #20 : 22 Січень 2015, 16:48:03 »
Добрый день!

1. Трансформаторы тока не допускают последовательное включение вторичных обмоток и подключении к ним вторичных приборов - предыдущие изложения в целом верны.
2. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.         

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #21 : 23 Січень 2015, 08:49:44 »
    Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.
Я имел введу cos фи, то есть нагрузку конечных потребителей
« Останнє редагування: 23 Січень 2015, 09:01:20 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #22 : 23 Січень 2015, 08:56:57 »
. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.
Давайте не будем забывать , что 330-750 кВ это совсем другое.
К примеру тот же косинус.
Действительно , такие схемы ещё встречаются.
На эту тему можно дискутировать много.
Простое решение , подключение двух ТТ при паранормальном и последовательном соединении будут вести к   не точности учёта.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю