Автор Тема: учет  (Прочитано 3011 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #15 : 22 Січень 2015, 12:20:40 »
Бригадир

Последовательно включать вторички ТТ нельзя. Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь. ТТ это же генератор тока! Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока? Вопрос риторический. Учета точно не будет, а ТТ можно спалить.

Параллельно включать - ничего страшного не произойдет. А вот что будет с учетом - вопрос интересный. Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #16 : 22 Січень 2015, 12:33:44 »
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.
Все же, предполагаю, что технология измерений такого включения не допускает.
Хотелось бы услышать того, кто проводил испытания и измерения.

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #17 : 22 Січень 2015, 12:46:11 »
Цитата: Shuring от Сегодня в 12:20:40
Что будет, если нагрузить генератор тока (в идеале, с бесконечным внутренним сопротивлением) на другой генератор тока?
Смотря как включить. Я на схеме обозначил начала обмоток.

Да как ни включай - кина не будет. Нормальный режим ТТ - когда сопротивление нагрузки низкое (близко к нулю). При этом внутреннее сопротивление высокое (теоретически бесконечность). В цепи два источника тока с высоким сопротивлением. Какой будет ток, просчитать можно, зная реальные параметры всех участников, включая первичные цепи. Но то, что он будет малым и весьма далеким от ожидаемого учетного - гарантировано.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #18 : 22 Січень 2015, 15:48:35 »
Shuring.
Они будут работать не в режиме, это почти то же самое, что разорвать вторичную цепь.
Это как ?.
Почитайте ,что такое ТТ, как можно разорвать вторичную цепь включая последовательно ещё один ТТ  :D
Я реально подключал и последовательно и параллельно.
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
Всё зависит от характера нагрузки.

ТТ это же генератор тока! Это как ?.
Я что то всегда думал , что ТТ преобразовывает токи с первички на вторичку , а не генерирует их  :slap:

Сопротивление ТТ на разные коефициенты разное.
Пример , ТТ имеет 100\5 , на вторичке 20 витков провода.

Логику ловите ? 
 
 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #19 : 22 Січень 2015, 16:27:22 »
При последовательном включении возрастает не до учёт , при параллельном меньше , но есть.
За счёт чего?
Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.

green17

  • Гість
Re: учет
« Reply #20 : 22 Січень 2015, 16:48:03 »
Добрый день!

1. Трансформаторы тока не допускают последовательное включение вторичных обмоток и подключении к ним вторичных приборов - предыдущие изложения в целом верны.
2. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.         

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #21 : 23 Січень 2015, 08:49:44 »
    Всё зависит от характера нагрузки.
Счётчик.
Я имел введу cos фи, то есть нагрузку конечных потребителей
« Останнє редагування: 23 Січень 2015, 09:01:20 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: учет
« Reply #22 : 23 Січень 2015, 08:56:57 »
. При параллельном соединении - возможно. Более того, данная схема широко используется в сетях 330 - 750 кВ, при полуторной первичной схеме. Кто интересуется подробнее любой учебник "Электрические станции и системы" Вам об этой схеме раскажет. По поводу погрешности, она будет присутствовать по сравнению, если мы бы учитывали двумя счетчиками (каждый подключен к своему ТТ), но практика показывает, что она будет составлять не более 1-2 %.
Давайте не будем забывать , что 330-750 кВ это совсем другое.
К примеру тот же косинус.
Действительно , такие схемы ещё встречаются.
На эту тему можно дискутировать много.
Простое решение , подключение двух ТТ при паранормальном и последовательном соединении будут вести к   не точности учёта.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: