Автор Тема: Запуск СО вручную  (Прочитано 4325 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запуск СО вручную
« : 22 Листопад 2012, 16:18:46 »
НАПБ А.01.003-2009 п. 3.6. Сказано, что в помещении пожарного поста следует предусмотреть возможность запуска СО вручную.
Как это реализовать? Есть мнение поставить выключатель. Спросили у инспектора, ответ "ставьте ручник". Ручник в шлейф оповещения или пожарной сигнализации? В отдельный шлейф?
Завод изготовитель нашего прибора Варта 1/839, предлагает нам схему подключения извещателей и оповещателей. Схему прилагаю. На схеме вижу значок разъемного контакта в шлейфах оповещения.
Кто, что думает на эту тему?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #1 : 22 Листопад 2012, 16:47:49 »
В разрыв питания сирен ставится кнопка с фиксацией. В качестве кнопки, возможно, можно взять стандартный ИПР. Мы обычно берем кнопки у ДКСа

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #2 : 22 Листопад 2012, 19:26:33 »
Ставить что либо в разрыв питания сирен мягко говоря - неправильно.
Ведь какая тогда схема получается. Сработала сигнализация, отработало реле оповещения (или ОК) на ППКП, пошло питание на оповещатели  .... а далее - разрыв, кнопка отжата.
Т.е кнопка должна быть  постоянно нажата (чтобы была цепь).  И какой в ней смысл?
В таком случае ставить надо что-то типа кнопочного поста с фиксацией  в параллель контактам запуска на реле оповещения. Тогда и вручную включится, и в автомате.

Самый удобный способ - ручник в отдельный шлейф АПС, программируется на пуск конкретного реле (оповещение) - на Варте это без проблем.

p.s.
Ох и корявую  схему "Завод изготовитель нашего прибора Варта 1/839, предлагает", аж в глазах рябит.
 бррр
Порадовал кабель 2х2х0.8 в качестве патания 220В.
« Останнє редагування: 22 Листопад 2012, 19:53:12 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #3 : 23 Листопад 2012, 09:03:48 »
Ведь какая тогда схема получается. Сработала сигнализация, отработало реле оповещения (или ОК) на ППКП, пошло питание на оповещатели  .... а далее - разрыв, кнопка отжата.
Т.е кнопка должна быть  постоянно нажата (чтобы была цепь).  И какой в ней смысл?
CО 1-4 типов не требует полной автоматизации. И вполне допускает ручное управление. И на ряде обїектов объектов это даже предпочтительней. Если жильцов дома раз-другой заставить по ложняку выскочить из дома, то на третий раз никто и носа не высунет. А ложняки там очень нередки, особенно первые лет несколько в период ремонтов. 

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #4 : 23 Листопад 2012, 09:45:45 »
НАПБ А.01.003-2009 "Правила  улаштування  та  експлуатації  систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах"
3.6. СО вмикається автоматично від сигналу про  пожежу,  який формується    системою    пожежної   сигналізації   або   системою пожежогасіння.  З  приміщення  пожежного  поста  слід  передбачати можливість запуску СО вручну.

А как быть с этим?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #5 : 23 Листопад 2012, 09:55:27 »
А как быть с этим?
Каждый проектировщик решает сам. Далеко не на каждом объекте автоматический запуск сирен от одного извещателя - это благо.
И вообще, алгоритмы запуска оповещения определяются логикой эвакуации на КОНКРЕТНОМ объекте в КОНКРЕТНЫХ условиях.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 09:56:58 від rga »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #6 : 23 Листопад 2012, 10:06:03 »
Недавно  в какой-то теме на форуме я подобную дискуссию встречал.
Получается, ПРЯМО написано, что автомат должОн быть, но написано не для всех.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #7 : 23 Листопад 2012, 10:25:56 »
Да НАПБ А.01.003-2009 вообще - очень спорный документ. Хорошо бы его отменили, как и "Перечень"

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #8 : 23 Листопад 2012, 10:28:55 »
Dura lex, sed lex.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #9 : 23 Листопад 2012, 10:32:41 »
На схеме еще показаны устройства грозозащиты. В каких случаях они ставятся? Я так понимаю только в тех шлейфах, которые идут по улице. Или например связь между двумя приборами, переход воздушной линией между зданиями.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #10 : 23 Листопад 2012, 10:40:55 »
Прежде чем ставить грозозащиту на RS приборов нужно это согласовать с заводом. Не на всех системах это есть хорошо. Может и глючить.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 10:45:31 від Перке »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #11 : 23 Листопад 2012, 10:46:17 »
В схеме Варта 1/839 показаны устройства грозозащиты, значит они даже рекомендуют. Схема выложена вначале темы. Но, планов помещений нет. Вот и рассуждаем, где ставить, а где нет.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #12 : 23 Листопад 2012, 10:54:09 »
На приведенной Вами схеме грозозащита стоит на шлейфах ПС. Значит шлейфы идут воздушкой.
Я говорю о RS (применительнок Варте - RS485).

p.s.
Варта лет 10 как - ППКП «Варта-1/832»
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 10:58:27 від Перке »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #13 : 23 Листопад 2012, 11:06:36 »
Да, это как бы логично получается. Но, в некоторых шлейфах стоит один блок грозозащиты, а в некоторых два. Там, где два получается между зданиями ставим с дух сторон. Где, один блок это может быть просто кабель идет по зданию (например, поднимается с первого этажа на второй)?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск СО вручную
« Reply #14 : 23 Листопад 2012, 11:10:56 »
По зданию их ставить не целесообразно.
Если на воздушку ставим один , допустим - на прибор,  то прибор останется целый (не всегда  :)) а извещатели погорят (опять же не всегда  :))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю