Автор Тема: Электроснабжение гостиницы  (Прочитано 8127 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Darya2123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение гостиницы
« Reply #15 : 22 Листопад 2012, 21:37:43 »
С группами рабочими все понятно, а вот с аварийными как быть?
Ну вот опять типовое решение.
 Да обеспечьте вы номера 1 категорией надежности.

В номерах типа "люкс" и "полулюкс" и так все остается в работе, но
к сожалению, заказчик не хочет питать номера "стандарт" по такому же принципу ,а именно, как
вы говорите, по типовому решению)
И все никак не могу понять, как его реализовать. Плюс у нас каждый номер-своя группа на освещение.
То есть просто от этого размыкателя  контакт на автомат в щите аварийного освещения, так выходит?

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение гостиницы
« Reply #16 : 22 Листопад 2012, 22:48:47 »
Попробуйте секционировать этажные щитки, если питание идет от трансформатора то секционирующий пускатель включен, а если от генератора то отключен, разведите потребителей по секциям согласно нужности питания в аварийной ситуации. Так же не забудьте что бы мощность генератора соответствовала аварийным потребителям  :D. Прилагаю кривой рисунок, но смысл понятен.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: