Автор Тема: Выбор трансформаторов тока для учета по стороне 10кВ  (Прочитано 6768 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Какие требования и расчеты для выбора ВВ-10кВ тр-ров тока.
Дайте пожалуйста ссылки на необходимые документы, и расчеты.
Заранее благодарю. Не считайте вопрос глупым.
С уважением, Евгений.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вимоги до вимірювальних ТС прописані ПУЕ п.1.5.16...1.5.19
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проверка на номинальное напряжение, номинальный ток первички и вторички, класс точности (по подключаемому оборудованию)...проверка на термическую и динамическую стойкость токам КЗ.
« Останнє редагування: 22 Листопад 2012, 10:21:18 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати проверка на требуемый класс точности-это основная отмазка против установки высоковольтных учетов эл.энергии....если эта отмазка не прокатывает,то пробуют зарубить установку высоковольтного учета по термической или динамической стойкости токам КЗ (особенно если питающая п/ст находится близко).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Также заинтересовался данным вопросом. Только интересует выбор номинального тока на стороне ВН. По какой методике это значение выбирать.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номинальный ток на высокой стороне у ТТ должен быть больше расчетного фазного тока сети (наиболее близкий из ряда номинальных токов ТТ в большУю сторону)... но при этом важно соблюдение условия,что  возможный минимальный(например в ночное время или не в сезон,для сезонной нагрузки) ток во вторичке будет в необходимом классе точности для приборов и устройств подключаемых во вторичку!
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 14:24:49 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Magu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините что вклиниваюсь в разговор, но правильно  ли я понимаю: при расчете нагрузки на вторичную обмотку ТТ кроме заявленной заказчиком минимальной нагрузки объекта следует учитывать потери в силовом трансформаторе? Так к примеру  в расчете на номинальном режиме, ими можно и пренебречь, а вот в минимальном доп нагрузка на ТТ очень даже пригодится.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так к примеру  в расчете на номинальном режиме, ими можно и пренебречь, а вот в минимальном доп нагрузка на ТТ очень даже пригодится.
Обычно заказчики (я говорю о заказчиках ТП которых заставляют ставить учет на высокой стороне) стараются всеми силами уйти от установки ВВ учетов (по причине удорожания ТП и увеличения габаритов подстанции)... Учитывать потери холостого хода (активные) для счетчиков активной эл.энергии конечно же надо совместно с минимальной нагрузкой... Но не учитывая их, есть вероятность доказать что при установке ВВ учета, при минимальной нагрузке, учет не будет находиться в требуемом классе точности.... И следовательно вы станете проектировать учет по стороне 0,4 кВ... Но тут многое зависит от того, кто в облэнерго смотрит ваши расчеты  ;) ... Я думаю тут многие  проходили процедуру утверждения учетов и каждого обла свои ньюансы.  =-0
П.С. Для реактивных эл. счетчиков надо учитывать потери КЗ (реактивные) в силовом трансе..... но это опять же зависит от поставленой вам задачи (в смысле надо сделать правильно,или  сделать хорошо для Заказчика,который вам платит деньги).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Magu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так к примеру  в расчете на номинальном режиме, ими можно и пренебречь, а вот в минимальном доп нагрузка на ТТ очень даже пригодится.
Обычно заказчики (я говорю о заказчиках ТП которых заставляют ставить учет на высокой стороне) стараются всеми силами уйти от установки ВВ учетов (по причине удорожания ТП и увеличения габаритов подстанции)...

В случае из моей практики заказчик наоборот всеми правдами и неправдами пытался установить учет по высокой стороне и это ему удалось. Аргумент один, по его мнению по высокой стороне на электроэнергию более выгодные тарифы, с чего он это взял я не больно понял, может потери по полной считают и стоимость тарифа включены издержки на эксплуатацию трансформаторов... Были ТУ, прописано по высокой стороне я и делал по высокой.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глупый заказчик... потери лучше считать по таблицам облэнерго,чем по счетчику(особенно если транс силовой старый)...А подстанция процентов на 30 дороже выйдет...смотря какая...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю