Автор Тема: Расчетный ток  (Прочитано 10335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Hugo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный ток
« : 18 Серпень 2008, 10:45:32 »
Подскажите, пожалуйста!

Дали чужие чертежи, необходимо разобраться.

Шкаф распределительный. Его параметры:

Р уст. = 16,58 кВт
Р расч. = 11.65 кВт
I расч. = 22.16 А
Кс = 0,7
соs f = 0,8

Сеть 380/220В

Я не пойму как расчитывается I расч.

Мозг сдался... Подскажите, пожалуйста, как считать ТОК РАСЧЕТНЫЙ!

Огромное спасибо заранее!

Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетный ток
« Reply #1 : 18 Серпень 2008, 10:49:10 »
так вроде все просто I = P / (U x cos f) = 11.65 / (0.658 x 0.8 ) = 22.13 A

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетный ток
« Reply #2 : 18 Серпень 2008, 10:59:47 »
так вроде все просто I = P / (U x cos f)
правильно I = P / (1,7Uлин x cos f)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Hugo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетный ток
« Reply #3 : 18 Серпень 2008, 11:00:06 »
 :o Все короче...или калькулятор глючный или мозги...

НАДО В ОТПУСК! Спасибо! ;)
Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетный ток
« Reply #4 : 18 Серпень 2008, 11:08:23 »
расчетный ток I=S/0,38*кв.корень из 3;
полная мощность S=кв.корень из P2+Q2;
реактивная мощность Q=P*tg фи;
расчетная активная мощность Pp=Pу*Кс
« Останнє редагування: 18 Серпень 2008, 11:10:43 від Бригадир »

 