Автор Тема: принудительная вентиляция камеры трансформатора  (Прочитано 5285 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте, Подскажите кто нибудь нормы по вентиляции камер трансформаторов, в каком случае необходимо устанавливать принудительную, а в каких случаях достаточно и естественной.

Спасибо.

(интересуют Украинские нормы)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
cherkas, смотри ПУЭ - требование к электропомещениям, тепловыделения оборудования. Если это отдельностоящее ТП, то должно хватить решеток, если встроеное, то нужно выдавать задание ОВешникам

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нормы по вентиляции камер трансформаторов
Якщо трансформатори сухі , тоді ДБН В.2.5-23:2010 додаток И
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подстанция находится в пыльной зоне.
Корсаков Дмитрий Юрьевич, это где?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть еще требования конкретных облов.
В Киеве Десятник категорически против принудительной вентиляции. Только естественная
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор масляный с принудительным дутьем, 10/0,4 5МВа. Вопрос именно в нормах, я нигде не встречал нормы на принудительную вентиляцию камеры трансформатора, проект выполнен и сейчас начинает возникать вопрос о принудительной вентиляции камеры. В ТЗ этого не было, норм таких я тоже не знаю.
Я когда то работал в облэнерго так у нас маслянные трансформаторы даже 150/6 кВ и 35/6 кВ в камерах с естественной вентиляцией стояли и никаких проблем, да в помещениях тепло но за всю историю своего существования не было ни одного отключения по температуре трансформатора.

В общем может кто нибудь подсказать, есть ли именно нормы на вентиляцию камер трансформаторов или нет.

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
норм нет, есть требование удалять тепловыделение...

вот у меня пример с расчетом сечения решеток при естественной вентиляции:

 