Освещение парилки
« : 19 Листопад 2012, 13:52:12 »
Какое напряжение падавать на светильники в парилке (12, 24,220 В) и где єто регламентируется.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #1 : 19 Листопад 2012, 14:06:02 »
Можен кто подскажет геде ознакомиться с єлектроснабжением сауны  и по каким нормам,делать электроснабжение.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #2 : 19 Листопад 2012, 14:11:22 »
electro`, по напряжению ограничений, на сколько я знаю, нет. Есть общие требования по прокладке кабелей (горючие основания), требование к изоляции кабеля (должен выдерживать температуру).

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #4 : 19 Листопад 2012, 14:42:09 »
геде ознакомиться с єлектроснабжением сауны
ГОСТ Р 50571.12-96
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #5 : 19 Листопад 2012, 14:46:36 »
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

6.1.16.   Для живлення світильників місцевого стаціо¬нарного освітлення з лампами розжарювання слід застосо¬вувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки -
220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних - не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга
до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимк¬нення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансфор¬матора (розділовий трансформатор може мати кілька елект¬рично не пов'язаних вторинних обмоток).
« Останнє редагування: 19 Листопад 2012, 14:59:15 від shtuch1 »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #6 : 19 Листопад 2012, 14:54:10 »
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Это откуда такая норма? Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов только на изоляторах в остальных случаях должна быть защитная оболонка. ДБН.В.2.5-23-2010. табл. 4.1

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение парилки
« Reply #7 : 19 Листопад 2012, 14:59:39 »
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Это откуда такая норма? Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов только на изоляторах в остальных случаях должна быть защитная оболонка. ДБН.В.2.5-23-2010. табл. 4.1
Все ПУЕ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю