Проходная электрощитовая
« : 20 Листопад 2012, 17:25:33 »
Жилой дом. Подвал. Щитовая...
Подвал жилого дома (16 этажей), в подвале - магазины;
В другой части подвала - паркинг (подземный);
Щитовая получается проходной для каморки, через которую проходят транзитом трубы отопления и водоснабжения.
Можно ли так?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:28:41 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #1 : 20 Листопад 2012, 17:30:35 »
Руслантус, решение не очень хорошее, но допустимое, в пределах щитовой не должно быть ответвлений и вентилей и т.д. к сожалению, точно не помню пункт ПУЭ. А какой номер помещения?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:33:11 від Сугор »

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #2 : 20 Листопад 2012, 17:37:16 »
07 - щитовая
05 - каморка
...не должно быть ответвлений и вентилей и т.д. к сожалению, точно не помню пункт ПУЭ. 
ДБН В.2.5-23:2010 п.6.4 Прокладка через ЭП трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления ЭП), а также вентиляционных и других коробов разрешается, как исключение, если они не имеют в пределах ЭП ответвлений, люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие - тепловую негорючую изоляцию.
Прокладку через ЭП газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери ЭП должны открываться наружу.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:40:24 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #3 : 20 Листопад 2012, 17:48:25 »
ЭП должны открываться наружу.
Одна дверь на чертеже открывается вовнутрь. Я вот толко не знаю на счет проходной щитовой ??? По идее в щитовую должен иметь доступ только квалифицированый персонал (т.е. электрики), сантехники, даже квалифицированые, доступа в щитовую иметь не должны

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #4 : 20 Листопад 2012, 17:57:22 »
Дверь архитектор уже исправил, спасибо!

...сантехники, даже квалифицированые, доступа в щитовую иметь не должны
- Не пустим! нечего им там делать!
Вроде-бы как ничего там кроме большой вязанки транзитных труб нет...
Но завтра уточню у сантехника.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #5 : 20 Листопад 2012, 18:21:55 »
Тогда и дверь в каморку не нужна. Будет как вроде  короба, только очень большой. Был случай пришлось транзитом пустить через щитовую (ГРЩ) водопровод (НЕ КАНАЛИЗАЦИЮ!) и воздуховоды. Попросили выполнить по  месту что-то в виде шахты горизонтальной и обеспечить гидроизоляцию на случай прорыва водопровода из горизонтальной шахты, слив с шахты за пределы щитовой. Выполнили и все остались довольны. Решение было вынужденным, места не хватало для прохода водопроводных труб с их радиусами поворота.

 