Автор Тема: Расчёт линий на потерю напряжения.  (Прочитано 2749 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Пикачу

  • Гість
Расчёт линий на потерю напряжения.

Рассчитать потери напряжения в 3х фазной воздушной линии напряжением 380 В с алюминиевыми проводами.Реактивное сопротивление линий равно 0,33 ОМ/км.
1линия:длина линии L.м=95....  Сечение линии S мм2=120......  Ток в ответлении I,A=75 .....  cosф=0,8
2линия:длина линии L.м=85....  Сечение линии S мм2=70.....  Ток в ответлении I,A=95.....  cosф=0,6
32линия:длина линии L.м=65...  Сечение линии S мм2=70.....  Ток в ответлении I,A=60....  cosф=0,7

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы так считал:
P=I/((3)1/2*Uc*cos(fi))
Q=I/((3)1/2*Uc*sin(fi))
Rпр=Σ(R0*Lучастка)
Xпр=ΣX(0*Lучастка)
Падение напряжения для первого участка: ΔU=((Р1отв2отв3отв)*Rпр1+(Q1отв+Q2отв+Q3отв)*Xпр1)/(10*Uc2); в %.
Падение напряжения для второго участка: ΔU=((Р2отв3отв)*Rпр2+(Q2отв+Q3отв)*Xпр2)/(10*Uc2); в %.
Падение напряжения для третьего участка: ΔU=((Р3отв)*Rпр3+(Q3отв)*Xпр3)/(10*Uc2); в %.
Но, скорее всего, есть более рациональные решения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: