Автор Тема: требования к АСКУЭ  (Прочитано 15272 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #30 : 08 Грудень 2009, 14:16:59 »
Цитата: ЗМЕЙ
а что они говорят по поводу отсутствия у МЕРКУРИЯ возможности дистанционного отключения, как того требует один из пунктов?
По поводу NP-06,да действительно у них реализована функция отключения но она так нестабильно работает, что дал команду на отключение реле и пока она дошла до счётчика ,то абонент уже заплатил за долги и его уже надо подключать и здесь начинается самое интересное включить дистанционно не удаётся,надо ехать с ноутбуком и включать.Вот такие дела в системе Smart-IMS
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #31 : 09 Лютий 2010, 15:22:30 »
Кто сталкивался с требованием ЭНЕРГОСБЫТА (киев) установки ящиков учета с рубильниками перед щитами жилья?
какие варианты решения этой проблемы?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #32 : 10 Лютий 2010, 12:11:08 »
Сталкивался по офисным зданиям, объяснял в Энергосбыте, что ГРЩ уже установленны и для ЯВУ просто нет места в щитовой. Общался с руководством на Мельникова, вначале вроде согласны были пойти на уступки если я покажу фотографии щитовой. Я поехал на объект, сделал снимки, приехал опять на Мельникова - начали отмазываться и приводить аргументы, что ставить ЯВУ нужно.
Входите тесными вратами

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #33 : 10 Лютий 2010, 16:03:27 »
То есть фактически отмазаться можно только через бумажную волокиту?
письменно ЭНЕРГОСБЫТ не требовал установки ЯВУ?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #34 : 10 Лютий 2010, 16:42:15 »
Можно попытаться.
Письменно нет. Может в этом году начали в ТУ пистать, незнаю. Может в новых "Методических рекомендациях по коммерческому учету" прописали ЯВУ, не изучал.
Входите тесными вратами

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #35 : 16 Лютий 2010, 09:46:43 »
в рекомендациях от 07.12.2009 прописано. :(
проблема по тем ТУ, в которых даже речть про АСКУЭ не шла

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #36 : 16 Лютий 2010, 10:58:27 »
насколько я понял все дело в схеме щита ,если до учета стоит автоматический выключатель,а не предохранители,то можно обойтись без ЯВУ

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #37 : 16 Лютий 2010, 17:27:01 »
Цитата: ЗМЕЙ
в рекомендациях от 07.12.2009 прописано.
что прописано? В каком пункте?
Цитата: ЗМЕЙ
проблема по тем ТУ, в которых даже речть про АСКУЭ не шла
ЯВУ с АСКУЭ не связан
насколько я понял все дело в схеме щита ,если до учета стоит автоматический выключатель,а не предохранители,то можно обойтись без ЯВУ
без разницы. Энергосбыт хочет чтобы до коммерческого учета небыло доступа к электрическим цепям. ЯВУ пломбируется. И даже лампочка освещения щита будет запитана после счетчика. Только ограничивать мощность Энергосбыту будет сложнее, т.к. трансформаторы тока коммерческого учета нужно выбирать по аварийному режиму.
Входите тесными вратами

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #38 : 19 Лютий 2010, 22:21:46 »
Цитата: AleksandrPol
трансформаторы тока коммерческого учета нужно выбирать по аварийному режиму.
А более подробнее , ещё если есть ,то лучше ссылочку на документик.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #39 : 22 Лютий 2010, 09:36:35 »
Цитата: yuoras
А более подробнее , ещё если есть ,то лучше ссылочку на документик.
Речь шла о том, что в Энергосбыте Киевэнерго требуют коммерческий учет ставить на вводе до перекидных рубильников в ЯВУ. Соответственно выбирать ТТ приходится по аварийному режиму. А какие еще варианты?
Входите тесными вратами

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #40 : 22 Лютий 2010, 10:52:16 »
Есть варианты и требования!.Для Учёта используются отдельные т\т и выбираются согласно нагрузки, а защита собирается или на отдельном керне т\т если т\т универсальный(учет и релейка) или монтируют дополнительно второй комплект т\т .Тем более что коммерческий учёт
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #41 : 22 Лютий 2010, 12:11:59 »
А причем тут защита? Я про защиту ничего не говорил. Я отвечал на пост №31
Входите тесными вратами

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #42 : 22 Лютий 2010, 16:36:47 »
Цитата: AleksandrPol
Только ограничивать мощность Энергосбыту будет сложнее, т.к. трансформаторы тока коммерческого учета нужно выбирать по аварийному режиму.
Уважаемый коллега, не  мои же это слова!!! :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #43 : 22 Лютий 2010, 16:45:35 »
я от этих слов не отказываюсь :)
Входите тесными вратами

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: требования к АСКУЭ
« Reply #44 : 24 Лютий 2010, 18:44:38 »
Цитата: AleksandrPol
коммерческий учет

Вы конечно меня извините, но это не коммерческий учет !!!!!!!!!
Все, о чем Вы пишете, это расчетный учет !!!!
Это большая разница !!! И на этом можно проколоться !!!

 