Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #15 : 15 Листопад 2012, 10:49:55 »
андрей я последние пол хода занимался АГНКС и часто приходилось защищать ГРП, Берете наихудшим вариантом высоту свечи продувочной это будет Rx1 и вторая высота свечи +5м , потом делает чертеж плана, разрез на котором показываете 3 разных диасметра по высоте, расчет не сложный ... могу даж скинуть пример одной из АГНКС.

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #16 : 15 Листопад 2012, 10:52:30 »
Приму в подарок пример срасчета в сельской местности то повис с ней никогда в сх не устанавливал молниеотводы) :wall:

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #17 : 15 Листопад 2012, 10:54:53 »
3 м это узел заземления молниеотвода, 3 вертикальных електрода и соединяем горизонтально, ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #18 : 15 Листопад 2012, 11:00:36 »
*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:05:06 від *Андрей* »

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #19 : 15 Листопад 2012, 11:18:18 »
я тоже запрета не видел, но не полежешь же ты узел заземления под защищаемый объект?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #20 : 15 Листопад 2012, 11:28:07 »
Приму в подарок пример срасчета в сельской местности то повис с ней никогда в сх не устанавливал молниеотводы)

добавил в архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2280
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:32:22 від andery »

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #21 : 15 Листопад 2012, 11:38:40 »
*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #22 : 15 Листопад 2012, 11:43:04 »
Сугор,
А сейчас на кровлях ГРП, в некоторых местах, начали устанавливать солнечные батареи их я думаю тоже нужно защищать
Батареи нужно защищать, только не от молнии, а от НАРОДА нашего!!!

*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!

*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
что-то тут с запретом напутано, нет такого!!!
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:46:35 від Sergik »

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #23 : 15 Листопад 2012, 11:46:44 »
"Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр" (с) ДСТУ.

Андрей, у вас пространство на газоотводящей трубой не защищено, да и по нормоконтролю есть к чему придраться.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #24 : 15 Листопад 2012, 11:47:47 »
Сугор,
А сейчас на кровлях ГРП, в некоторых местах, начали устанавливать солнечные батареи их я думаю тоже нужно защищать
Батареи нужно защищать, только не от молнии, а от НАРОДА нашего!!!

*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!

*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
что-то тут с запретом напутано, нет такого!!!


Вы как не знаете - так молчите лучше и внимательнее читайте вышестоящие посты.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #25 : 15 Листопад 2012, 11:55:26 »
Вот почему я писал письмо к уважаемому Косюку В.   одни зону защищают над продувками, другие нет - пусть попробуют защитить зону среднего давления над продувками на кровле 24 этажного здания))))

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #26 : 15 Листопад 2012, 11:56:20 »
*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!
По чем вы определили?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #27 : 15 Листопад 2012, 11:59:51 »
*Андрей*,  по формуле если расчёт по второй категории то Ho=0.8H  и Ro=0.8H

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #28 : 15 Листопад 2012, 12:02:21 »

Я вам привел выдержку из дсту, где черным по белому написано, что НУЖНО защищать пространство над обрезом труб.



где конкретно написано, что молниеотвод должен находиться вне взрывоопасной зоны? Я тоже не нашел

а вы если хорошо подумаете, то и искать не нужно
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #29 : 15 Листопад 2012, 12:07:11 »
gera_kirill, если вы любите читать ЧЁРНЫМ по БЕЛОМУ то внимательно перечитайте п.6.1.4 ДСТУ  и ещё вот топик не поленитесь http://eom.com.ua/index.php?topic=12189.0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю