Согласно разъяснению ШГРП специальный объект - нужен отдельно стоящий молниеотвод.
Це необхідно робити лише при умові :
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,
у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо .(ДСТУ Б В.2.5-38:2008)
В ШГРП в нормальних технологічних режимах вибухонебезпечні гази не утворюються , отже відпадає необхідність окремостоячого блискавко відводу .
Чомусь ніхто не піднімає питання де розташована ця ШГРП , адже при розміщенні її в забудованому місці вона може бути екранована будівлями і тоді ні якого блискавкозахисту не треба робити .
6.1.2 Зовнішня БЗС може бути відокремленою (ізольованою) від споруди (блискавковідводи, що стоять окремо— стрижньові або тросові,
а також сусідні споруди, що виконують функції природних блискавковідводів) або може бути встановлена на об’єкті, що захищається, і навіть може бути його частиною.(ДСТУ Б В.2.5-38:2008)