Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #75 : 27 Лютий 2016, 18:18:20 »
нужно делать как написано в РД до внесения изменений

grossel, какие изменения?
п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38: "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над урезом труб:
- предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.."

Подождите, аналогичное требование было и в РДhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2794/] [url]http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2794/[/url]
Quote (selected)
2.6
...
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации;наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемыхв момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных иаварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

Разве зона 2 образуется не в случае аварии?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #76 : 27 Лютий 2016, 22:29:29 »
grossel, а я вот в КЕТЦ не могу доказать что зону над гусаком защищать не надо!!! Хотя черным по белому написано))

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #77 : 28 Лютий 2016, 10:20:18 »
grossel, а я вот в КЕТЦ не могу доказать что зону над гусаком защищать не надо!!! Хотя черным по белому написано))
Доказал но с трудом и не с первого раза. Помогло письмо профильного института и их заключение.

raving, да было такое в моей ПЗ в заключению по расчету согласно табл.1, хотя выше в характеристике объекта раздел 1.1 написано:
   "Газорозподільчий пункт (ШГРП) з розмірами 1,3х0,68х0,5м, висотою встановлення 1,6 м,    та висотою газовідвідної труби аварійного викиду газу-4 м.
     Характерною ознакою даного об’єкту є наявність природного газу (метан) який утворює вибухонебезпечну зону 2 в межах 3 м по вертикалі і горизонталі від технологічних закритих апаратів, запірної арматури і фланцевих з’єднань трубопроводів, заповнених горючим газом з категорією і групою вибухонебезпечної суміші ІІАТ1 згідно з  НПАОП 40.1-1.32-01".
Данное решение было принято по согласованию с экспертом, так-как Додаток А ДСТУ в характеристиках объектов внешней установки имеет только 2 пункта-3 и 6. Третий пункт Додатку А с зоной класса 1 не подпадает под характеристику установки ШГРП, третий объективно можно использовать для расчета при грозовой деятельности N>2 с уровнем молниезащиты II, как схожий с пунктом 2 Додатку для зданий и сооружений з грозовой активностью для нашей местности.
Расчет же велся для уровня молниезащиты ІІ с надежностью согласно п.6.1.5 ДСТУ 0,95-0,99-для объектов ІІ РБЗ.
Ну, а в итоге получилась грозовая активность N<1, отсюда и вывод, хотя правильно было бы в этом случае сослаться на п.2 Додатка А с N<1. То есть, я вижу в этом несовершенство нашего ДСТУ. РФ в данном случае не спешить отменять РД34 и полностью вводить свод правил (СП) по молниезащите, до окончательной их доработки.
« Останнє редагування: 28 Лютий 2016, 10:23:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline raving

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #78 : 28 Лютий 2016, 18:16:11 »
grossel, Спасибо вам большое.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #79 : 28 Лютий 2016, 22:32:56 »
Помогло письмо профильного института и их заключение.
Хотелось бы и самому ткнуть носом экспертов, не подскажите поподробнее как это сделать. Обращался к разработчикам ДСТУ, отписались согласно п.6.1.4 и процитировали пункт.. :wall:

Offline raving

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #80 : 23 Березень 2016, 21:05:18 »

Расчет же велся для уровня молниезащиты ІІ с надежностью согласно п.6.1.5 ДСТУ 0,95-0,99-для объектов ІІ РБЗ.
А как понять 0,95-0,99-для объектов ІІ РБЗ.
А в таблице 10. есть 0,9 0,99 и 0,999.
Правильнее будет делать расчет по 0,9 с запасом, или по 0,99?
Просто не пойму для чего этот зазор 0,95-0,99.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #81 : 24 Березень 2016, 11:08:30 »
Этот зазор согласно п.6.1.5 ДСТУ. 0,95....0,99 соответствует надежности защиты от прямых ударов молнии для объектов ІІ категории молниезащиты, что соответствует ІЕС62305-3 МЭК и старому РД34.21.122. При расчетах рекомендуется исходить от категории и характеристики объекта, но лучше сразу выбирать 0,99 для обеспечения более высотой надежности защиты. То есть высота конуса защиты: ho=0,8h; радиус конуса защиты: ro=0,8h, где h - высота молниеотвода.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #82 : 24 Березень 2016, 11:29:57 »
что соответствует ІЕС62305-3 МЭК и старому РД34.21.122
насколько я помню МЭК и РД совсем не соответствуют друг другу. В РД - категория, а в МЭК уровень, в РД - 3 категории, в МЭК - 4 уровня, и зоны защиты определяются по разному

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #83 : 24 Березень 2016, 12:26:23 »
Вот поэтому  и идет разброс надежности защиты для УМЗ. Есть в литературе сравнительный анализ для  категорий и уровней. Например 0,99..0,999 соответствует І УМЗ  согласно ІЕС или І категории согласно РД.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #84 : 24 Березень 2016, 12:45:18 »
grossel, в РД степень надежности защиты определяется не категорией а зоной защиты
Quote (selected)
чтобы учесть существующее на практике взаимное расположение молниеотводов и объектов, зонам защиты А и Б приписана в РД 34.21.122-87 ориентировочная степень надежности 0,995 и 0,95 соответственно.

http://www.elec.ru/library/direction/rd_34_21_122-87/pril-4.html] [url]http://www.elec.ru/library/direction/rd_34_21_122-87/pril-4.html[/url]

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #85 : 01 Квітень 2016, 10:12:45 »
Обратимся к международным нормам
IEC 62305:2006 скасовано від 2010 р.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #86 : 01 Квітень 2016, 10:38:38 »
Evgen Koc, в чем отличие между IEC 62305:2006 и IEC 62305:2010?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #87 : 28 Травень 2016, 22:22:31 »
Ось цитата з проекту ідентичного перекладу ДСТУ EN 62305-1:2012
"Це друге видання скасовує та замінює перше видання, опубліковане в 2006 році, і є технічним переглядом.

Це видання включає в себе наступні значні технічні зміни по відношенню до попередньої редакції:
1) Він надалі не покриває захист послуг, приєднаних до будівель (споруд).
2) Ізолювальні інтерфейси вводяться у якості заходів захисту для зменшення відмов електричних й електронних систем.
3) Перший негативний імпульс струму запроваджується як новий параметр блискавки з метою розрахунків.
4) Очікувані імпульсні надструми внаслідок ударів блискавки були зазначені більш точно для систем низької напруги та телекомунікаційних систем".

 