Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #15 : 15 Листопад 2012, 10:49:55 »
андрей я последние пол хода занимался АГНКС и часто приходилось защищать ГРП, Берете наихудшим вариантом высоту свечи продувочной это будет Rx1 и вторая высота свечи +5м , потом делает чертеж плана, разрез на котором показываете 3 разных диасметра по высоте, расчет не сложный ... могу даж скинуть пример одной из АГНКС.

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #16 : 15 Листопад 2012, 10:52:30 »
Приму в подарок пример срасчета в сельской местности то повис с ней никогда в сх не устанавливал молниеотводы) :wall:

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #17 : 15 Листопад 2012, 10:54:53 »
3 м это узел заземления молниеотвода, 3 вертикальных електрода и соединяем горизонтально, ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #18 : 15 Листопад 2012, 11:00:36 »
*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:05:06 від *Андрей* »

Offline Terya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #19 : 15 Листопад 2012, 11:18:18 »
я тоже запрета не видел, но не полежешь же ты узел заземления под защищаемый объект?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #20 : 15 Листопад 2012, 11:28:07 »
Приму в подарок пример срасчета в сельской местности то повис с ней никогда в сх не устанавливал молниеотводы)

добавил в архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2280
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:32:22 від andery »

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #21 : 15 Листопад 2012, 11:38:40 »
*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #22 : 15 Листопад 2012, 11:43:04 »
Сугор,
А сейчас на кровлях ГРП, в некоторых местах, начали устанавливать солнечные батареи их я думаю тоже нужно защищать
Батареи нужно защищать, только не от молнии, а от НАРОДА нашего!!!

*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!

*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
что-то тут с запретом напутано, нет такого!!!
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:46:35 від Sergik »

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #23 : 15 Листопад 2012, 11:46:44 »
"Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр" (с) ДСТУ.

Андрей, у вас пространство на газоотводящей трубой не защищено, да и по нормоконтролю есть к чему придраться.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #24 : 15 Листопад 2012, 11:47:47 »
Сугор,
А сейчас на кровлях ГРП, в некоторых местах, начали устанавливать солнечные батареи их я думаю тоже нужно защищать
Батареи нужно защищать, только не от молнии, а от НАРОДА нашего!!!

*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!

*Андрей*, а почему молниеприемник во взрывоопасной зоне?
andery, а есть запрет? Сколько  видел ГРП - везде расстояние  до 2 м. И на АЗС молниеотводы стоят во взрывоопасных зонах. Да и сам так проектировал, экспертизу проходил.

запрет есть и  я его выше привел:
не менее трех метров по горизонтали и вертикали.

а если все делают неправильно, так и нам можно?
что-то тут с запретом напутано, нет такого!!!


Вы как не знаете - так молчите лучше и внимательнее читайте вышестоящие посты.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #25 : 15 Листопад 2012, 11:55:26 »
Вот почему я писал письмо к уважаемому Косюку В.   одни зону защищают над продувками, другие нет - пусть попробуют защитить зону среднего давления над продувками на кровле 24 этажного здания))))

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #26 : 15 Листопад 2012, 11:56:20 »
*Андрей*, а что это на листу "РП2" трубы относятся ко 2 категории, а расчёт вроде как по 3 сделан?!
По чем вы определили?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #27 : 15 Листопад 2012, 11:59:51 »
*Андрей*,  по формуле если расчёт по второй категории то Ho=0.8H  и Ro=0.8H

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #28 : 15 Листопад 2012, 12:02:21 »

Я вам привел выдержку из дсту, где черным по белому написано, что НУЖНО защищать пространство над обрезом труб.



где конкретно написано, что молниеотвод должен находиться вне взрывоопасной зоны? Я тоже не нашел

а вы если хорошо подумаете, то и искать не нужно
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ШГРП ГРП
« Reply #29 : 15 Листопад 2012, 12:07:11 »
gera_kirill, если вы любите читать ЧЁРНЫМ по БЕЛОМУ то внимательно перечитайте п.6.1.4 ДСТУ  и ещё вот топик не поленитесь http://eom.com.ua/index.php?topic=12189.0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: