Закрывать лотки крышкой?
« : 14 Листопад 2012, 11:21:36 »
Кто встречал норматив,в котором написано об обязательности закрывать кабельные лотки крышкой?
volcat-electrics.com

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #1 : 14 Листопад 2012, 16:08:18 »
Кто встречал норматив,в котором написано об обязательности закрывать кабельные лотки крышкой?
Номер четко не скажу, надо поискать
Посмотрите по предприятиям пищевой промышленности. По их нормам необходимо убирать пыль, а без крыши это затруднительно.
И защита от солнечной радиации...
Это как бы два направления.
это совсем не те направления. нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать?
volcat-electrics.com

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #2 : 14 Листопад 2012, 16:22:00 »
это совсем не те направления. нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать?
:) :)
Так все зависит от производства. И опять же Солнце.. Ах! простите. Не то направление. :)
Может укажите вектор?
Да уж...."ниочем". Нету производства. Обычное общественное здание.
volcat-electrics.com

oipop

  • Гість
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #3 : 14 Листопад 2012, 16:41:00 »
Например требования для защиты от случайного касания п.1.7.77, это когда лоток опускается на отметку ниже 2м от ч.п. Так же при многослойной прокладке проводов и кабелей.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #4 : 14 Листопад 2012, 16:46:43 »
Например требования для защиты от случайного касания п.1.7.77, это когда лоток опускается на отметку ниже 2м от ч.п. Так же при многослойной прокладке проводов и кабелей.
Ниже 2м не спускаемся.Все лотки за подвесным(подшивным) потолком.  Всякие исключения и "может быть" отпадают. Пожарники говорили закрыть и все. Есть ли на это основания-нормы?

"Спросить пожарников"-не советовать.Это было раньше(год назад) и никто не интересовался-закрыть так закрыть.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2012, 16:52:31 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

oipop

  • Гість
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #5 : 14 Листопад 2012, 17:03:35 »
Выбираем из табл. 2.1.3 ПУЭ, читаем п.4.37 ДБН В.2.5-23-2010 и "курим" 4.36 (или читаем многочисленные рассуждения над этим пунктом на форуме).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #6 : 14 Листопад 2012, 17:15:09 »
по предприятиям пищевой промышленности. По их нормам необходимо убирать пыль, а без крыши это затруднительно
Такі вимоги для харчової промисловості відсутні . Працював багато років з такими підприємствами , на кондитерських фабриках лотки не закривають .
нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать
В пожежних нормах такі вимоги відсутні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #7 : 14 Листопад 2012, 17:38:26 »
Уточните наименование фабрик с которыми Вы работали.
Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса . Львівська кондитерська фірма "Світоч" , Маріупольська кондитерська фабрика , Кременчуцька кондитерська фабрика , Сімферопольська кондитерська фабрика , Чернівецька кондитерська фабрика , Рівненська кондитерська фабрика і це ще не все а також ряд підприємств пивоварної промисловості , лікеро-горілчаної , спиртової , концентратної , підприємства мінеральних вод , макаронні фабрики , хлібозаводи і т.п. Усіх перерахувати не можу , адже працюючи з такими проектами з 1973 по 2010 роки усіх не запам’ятав .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #8 : 14 Листопад 2012, 18:20:49 »
Кажется (перекрестился) мне придется встрять. Roman3R, возражать не будет, надеюсь.

У норм, как известно, рога ростут из физики и горького опыта человечества.
Итак о физике.
Все, перечисленные выше, производства  имеют дело с горючими пылями, ибо пыли органические.
Мало ли их там, или много, все зависит от уборок оных, тех.процессов и прочая.
Речь идет о "обычных" лотках? Значит IP "низкое", отсюда, при закрытии крышкой - скопление. Ибо наш менталитет не позволит открывать и убирать.
Вывод - не закрывать. Скопления же могут и "того", от нагрева кабелями ли, от статики ли, да мало ли чего...
Но, есть еще и требования о защите от всяких там повреждений, касаний и т. д., тут уже варианты.

А вообще изначально смотреть пож. категорию производства, отсюда  и плясать, ДНАОП там, НАПБ, ПУЭ.
Думаю не корректно рассматривать и советовать что либо без учета категорий-классов.

Вот такое ИМХО.
Если чего не то отписал, прошу простить.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2012, 18:23:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #9 : 14 Листопад 2012, 23:23:47 »
Требования к закрытому лотку были в цехе с открытым производством продуктов
ВНТП 21-92 . НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
12.8.8. Необходимо предусматривать, как правило, открытую прокладку кабелей по несгораемым конструкциям и стенам в лотках, коробах или на тросах. Скрытая прокладка кабеля в трубах должна быть ограничена в стесненных условиях короткими участками с преимущественным использованием пластмассовых труб.

Не ідеться мова що лотки мають бути закриті .
Подивіться фото одного з цехів кондфабрики з відкритими лотками , зверніть увагу на одяг людей , про який пил може іти мова , там ідеальна чистота . Корсаков Дмитрий Юрьевич цукерки можете їсти не боячись наїстися піску .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #10 : 04 Грудень 2012, 14:23:58 »
Сетчатый лоток с кабелем очень удобно промывать водой со шланга... Легко смывается пыль, нет плоскостей для накапливания влаги

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #11 : 04 Грудень 2012, 14:32:33 »
Легко смывается пыль
Andrush, а она там мешает? И как Вы это себе представляете? неужели из шланга?

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #12 : 04 Грудень 2012, 14:37:56 »
Я, к сожалению, не помню какой именно был проект. Но по технологической карте надо было мыть кабельные трассы водой раз в какой-то промежуток времени. Вот трассу и реализовали на сетчатых лотках... Заказчик был доволен

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #13 : 05 Грудень 2012, 13:02:44 »
За подвесным потолком в лотке...да еще и с крышкой(!!!) фига с два вы обеспечите сменяемость проводки которую предписывает и ПУЭ и ДБН (см. тот -же п.4.36).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #14 : 05 Грудень 2012, 13:40:13 »
За подвесным потолком в лотке...да еще и с крышкой(!!!) фига с два вы обеспечите сменяемость проводки которую предписывает и ПУЭ и ДБН (см. тот -же п.4.36).
В лотке за потолком не прокладывать?? =-0 В чем же тогда?
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю