Кто встречал норматив,в котором написано об обязательности закрывать кабельные лотки крышкой?
volcat-electrics.com

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #1 : 14 Листопад 2012, 16:08:18 »
Кто встречал норматив,в котором написано об обязательности закрывать кабельные лотки крышкой?
Номер четко не скажу, надо поискать
Посмотрите по предприятиям пищевой промышленности. По их нормам необходимо убирать пыль, а без крыши это затруднительно.
И защита от солнечной радиации...
Это как бы два направления.
это совсем не те направления. нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать?
volcat-electrics.com

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #2 : 14 Листопад 2012, 16:22:00 »
это совсем не те направления. нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать?
:) :)
Так все зависит от производства. И опять же Солнце.. Ах! простите. Не то направление. :)
Может укажите вектор?
Да уж...."ниочем". Нету производства. Обычное общественное здание.
volcat-electrics.com

oipop

  • Гість
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #3 : 14 Листопад 2012, 16:41:00 »
Например требования для защиты от случайного касания п.1.7.77, это когда лоток опускается на отметку ниже 2м от ч.п. Так же при многослойной прокладке проводов и кабелей.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #4 : 14 Листопад 2012, 16:46:43 »
Например требования для защиты от случайного касания п.1.7.77, это когда лоток опускается на отметку ниже 2м от ч.п. Так же при многослойной прокладке проводов и кабелей.
Ниже 2м не спускаемся.Все лотки за подвесным(подшивным) потолком.  Всякие исключения и "может быть" отпадают. Пожарники говорили закрыть и все. Есть ли на это основания-нормы?

"Спросить пожарников"-не советовать.Это было раньше(год назад) и никто не интересовался-закрыть так закрыть.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2012, 16:52:31 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

oipop

  • Гість
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #5 : 14 Листопад 2012, 17:03:35 »
Выбираем из табл. 2.1.3 ПУЭ, читаем п.4.37 ДБН В.2.5-23-2010 и "курим" 4.36 (или читаем многочисленные рассуждения над этим пунктом на форуме).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #6 : 14 Листопад 2012, 17:15:09 »
по предприятиям пищевой промышленности. По их нормам необходимо убирать пыль, а без крыши это затруднительно
Такі вимоги для харчової промисловості відсутні . Працював багато років з такими підприємствами , на кондитерських фабриках лотки не закривають .
нужно ли для сдачи в эксплуатацию пожарникам их закрывать
В пожежних нормах такі вимоги відсутні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #7 : 14 Листопад 2012, 17:38:26 »
Уточните наименование фабрик с которыми Вы работали.
Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса . Львівська кондитерська фірма "Світоч" , Маріупольська кондитерська фабрика , Кременчуцька кондитерська фабрика , Сімферопольська кондитерська фабрика , Чернівецька кондитерська фабрика , Рівненська кондитерська фабрика і це ще не все а також ряд підприємств пивоварної промисловості , лікеро-горілчаної , спиртової , концентратної , підприємства мінеральних вод , макаронні фабрики , хлібозаводи і т.п. Усіх перерахувати не можу , адже працюючи з такими проектами з 1973 по 2010 роки усіх не запам’ятав .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #8 : 14 Листопад 2012, 18:20:49 »
Кажется (перекрестился) мне придется встрять. Roman3R, возражать не будет, надеюсь.

У норм, как известно, рога ростут из физики и горького опыта человечества.
Итак о физике.
Все, перечисленные выше, производства  имеют дело с горючими пылями, ибо пыли органические.
Мало ли их там, или много, все зависит от уборок оных, тех.процессов и прочая.
Речь идет о "обычных" лотках? Значит IP "низкое", отсюда, при закрытии крышкой - скопление. Ибо наш менталитет не позволит открывать и убирать.
Вывод - не закрывать. Скопления же могут и "того", от нагрева кабелями ли, от статики ли, да мало ли чего...
Но, есть еще и требования о защите от всяких там повреждений, касаний и т. д., тут уже варианты.

А вообще изначально смотреть пож. категорию производства, отсюда  и плясать, ДНАОП там, НАПБ, ПУЭ.
Думаю не корректно рассматривать и советовать что либо без учета категорий-классов.

Вот такое ИМХО.
Если чего не то отписал, прошу простить.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2012, 18:23:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #9 : 14 Листопад 2012, 23:23:47 »
Требования к закрытому лотку были в цехе с открытым производством продуктов
ВНТП 21-92 . НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
12.8.8. Необходимо предусматривать, как правило, открытую прокладку кабелей по несгораемым конструкциям и стенам в лотках, коробах или на тросах. Скрытая прокладка кабеля в трубах должна быть ограничена в стесненных условиях короткими участками с преимущественным использованием пластмассовых труб.

Не ідеться мова що лотки мають бути закриті .
Подивіться фото одного з цехів кондфабрики з відкритими лотками , зверніть увагу на одяг людей , про який пил може іти мова , там ідеальна чистота . Корсаков Дмитрий Юрьевич цукерки можете їсти не боячись наїстися піску .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #10 : 04 Грудень 2012, 14:23:58 »
Сетчатый лоток с кабелем очень удобно промывать водой со шланга... Легко смывается пыль, нет плоскостей для накапливания влаги

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #11 : 04 Грудень 2012, 14:32:33 »
Легко смывается пыль
Andrush, а она там мешает? И как Вы это себе представляете? неужели из шланга?

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #12 : 04 Грудень 2012, 14:37:56 »
Я, к сожалению, не помню какой именно был проект. Но по технологической карте надо было мыть кабельные трассы водой раз в какой-то промежуток времени. Вот трассу и реализовали на сетчатых лотках... Заказчик был доволен

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #13 : 05 Грудень 2012, 13:02:44 »
За подвесным потолком в лотке...да еще и с крышкой(!!!) фига с два вы обеспечите сменяемость проводки которую предписывает и ПУЭ и ДБН (см. тот -же п.4.36).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Закрывать лотки крышкой?
« Reply #14 : 05 Грудень 2012, 13:40:13 »
За подвесным потолком в лотке...да еще и с крышкой(!!!) фига с два вы обеспечите сменяемость проводки которую предписывает и ПУЭ и ДБН (см. тот -же п.4.36).
В лотке за потолком не прокладывать?? =-0 В чем же тогда?