Здравствуйте. Достался такой вот объект. Необходимо выполнить освещение Изолятора временного содержания, и запитать некоторую нагрузку (в частности компьютеры и быт. приборы на кухне). Из нормативных документов нашел СП 12-95 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России".
В нем раздел электроснабжение занимает 6 абзацев =-0.
Возможно кто-нибудь проектировал подобные объекты и есть проект? или знает еще какие-нибудь еще нормативные документы.
И несколько вопросов на обсуждение.
1 Согласно СП во всех помещениях должно быть аварийное освещение. Получается в кладовой тоже делать?
2 От какого источника питания питать аварийное освещение, мне кажется светильника с аккумулятором на 1 час работы будет недостаточно.
3 В камерах содержания заключенных можно/нужно ставить розетки?


Merseyside Reds

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изолятор временного содержания
« Reply #1 : 30 Жовтень 2012, 13:22:28 »
С розетками определились, нужно выводить управлением ими на пульт дежурного.
А вот как сделать аварийное освещение в камерах? Антивандальных светильников с блоком аварийного питания немогу найти.
Возможно как-то выполнить выносной блок?
Merseyside Reds

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изолятор временного содержания
« Reply #2 : 30 Жовтень 2012, 14:16:50 »
А вот как сделать аварийное освещение в камерах?
Два светильника - рабочий и аварийный с источником снаружи.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изолятор временного содержания
« Reply #3 : 02 Листопад 2012, 14:24:43 »
Спасибо за ответы.
Теперь перехожу к системе электроснабжения.
Энергетики выделили от ТП одну линию. Получается 3 категория. По заданию на проектирование нужна 1. Заказчик хочет поставить ДЭС, то есть в нормальном режиме все питается от транформатора, при пропадании питания происходит автозапуск ДЭС. Как будет выглядеть система электроснабжения. Предполагаю 2 варианта. В первом варианте плохо что при КЗ на шинах полностью пропадет питание. Во втором непойму: если у нас произошло КЗ на 1 секции шин (розетки освещение.) то отключается вводной автомат а секционный остается включенным (ведь он находится ниже от источника питания), тогда ДЭС будет запускаться на короткое замыкание?.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 14:33:25 від Basota »
Merseyside Reds

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изолятор временного содержания
« Reply #4 : 02 Листопад 2012, 15:17:35 »
В нормальном режиме ДЭС не работает. Она включается если пропадет питание от ТП. Время на запуск ДЭС нужно примерно 10-15 секунд.
Я вот думаю на всякий случай еще светильники с аккумуляторами поставить.
Это не совсем тюрьма. В ИВС попадают ненадолго.