Автор Тема: Расчет нагрузок с учетом дымоудаления  (Прочитано 3938 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Darya2123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, коллеги. Опишу свою ситуацию.
Я выполняю стадию П для оздоровительного комплекса.
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория.
При расчете нагрузок нагрузки дымоудаления и пожаротушения не учитываются ,верно же?
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт, но если же посчитать в режиме пожара, то нет.
Нагрузки на дымоудаление 118 кВт, пожарные насосы - 22 кВт, то есть в сумме-140 кВт.

Может я как-то не так считаю, вычитала в нормах, что расчет нагрузок в режиме пожара должен учитывать, что пожар только в одной из секций.
Что это значит? У меня все установки на кровле стоят, какие секции? о чем речь и как верно посчитать нагрузку в режиме пожара?
Я из общей нагрузки вычитаю нагрузку на вентиляцию и кондеры и прибавляю 140 кВт на пожарные дела, может не так считать надо?

Очень жду вашего ответа.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузки на дымоудаление 118 кВт, пожарные насосы - 22 кВт, то есть в сумме-140 кВт.
А яке навантаження споживачів без димовидалення? Димовидалення в 300кВт чи ні?
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А яке навантаження споживачів без димовидалення? Димовидалення в 300кВт чи ні?
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт,
При пожаре - больше 300кВт.
из общей нагрузки вычитаю нагрузку на вентиляцию и кондеры и прибавляю 140 кВт на пожарные дела, может не так считать надо?
Все логично, при пожаре вентиляция отключается, ее при пожаре не учитывают.
Я слышал, что при пожаре вообще вся электрика должна вырубаться, кроме пожарных потребителей.

Offline Darya2123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузка без дымоудаления-300 кВт.
Нагрузка на дым-140 кВт.

По ту на здание выделено 300 кВт.
На вводе пожарные дела в нормальном режиме не учитываются ,потому как эти потребители просто отключены, а вот в пожарном режиме?

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузка без дымоудаления-300 кВт.
Нагрузка на дым-140 кВт.

По ту на здание выделено 300 кВт.
На вводе пожарные дела в нормальном режиме не учитываются ,потому как эти потребители просто отключены, а вот в пожарном режиме?

300кВт дозволена потужність по ТУ і розрахункове навантаження споживачів без димовидалення 300кВт. При пожежі прилад пожежної сигналізації виключає живлення всіх споживачів і подає живлення на споживачів димовидалення - 140кВт (потужність яка
споживається під час пожежі).
 
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт, но если же посчитать в режиме пожара, то нет.
 
Ви намагаєтесь щоб в Вас значення розрахункової потужності постійно було 300кВт чи що???
Основна вимога неперебрати дозволеної потужності - Ви це виконуєте. Які ще можуть бути питання...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория
Для димовидалення II категорія не пройде . Системи димовидалення мають забезпечуватися по I категорії надійності .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Darya2123, а кабель и автоматы на вводе какую мощность могут пропустить? В случае пожара можно автоматически отключать еще какое нибудь оборудование, ненужное для эвакуации людей.

Offline Darya2123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория
Для димовидалення II категорія не пройде . Системи димовидалення мають забезпечуватися по I категорії надійності .

Это понятно, что дымоудаление-это первая категория надежности, от двух вводов через АВР и нет проблем)
Проблема была в другом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
от двух вводов через АВР и нет проблем)
Проблеми є і дуже часто , видаючи ТУ обленерго в основному пише передбачити незалежне джерело живлення (ДЕС) , адже схеми міських мереж 6-10 кВ побудовані так , що не забезпечують двох незалежних джерел живлення , в основному це кільцеві схеми без АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: