Автор Тема: Детский сад. Категория электроснабжения.  (Прочитано 11839 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
День (вечер, утро, ночь и т.п.) добрый!
Ситуация такова: В Украинском селе реконструируется (по сути строится заново) детский сад на 60 мест. Категория электроснабжения по всем нормам на детсад, я так понимаю - вторая. Но энергоснабжающая организация предлагает ТУ только на третью категорию, объясняя это тем, что второй категории в этом месте у них нет, и резерва трансформатора для замены они гарантировать не могут. На территории детсада стоит мачтовая однотрансформаторная КТП-10/0,4 на 100(предположительно)кВа.
Я в проекте записал вторую категорию. Они просят понизить до третьей, и тогда выдадут ТУ на подключение.
Вопрос: имею ли право это сделать?
Вариант - подскажите пожалуста, какую-то часть потребителей может можно выделить на третью категорию? И что должно остаться на второй?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслантус, ранее на форуме этот вопрос уже обсуждался, и была ссылка на какой-то документ (возможно ПУЭ), что воздушка приравнивается к II категории.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
...ранее на форуме этот вопрос уже обсуждался...
может кто-нибудь готов подсказать в каком углу форума искать?...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в проекте записал вторую категорию. Они просят понизить до третьей
ДБН В.2.2-4-97
4.15 Електропостачання дошкiльних закладiв виконується  за  II категорiєю надiйностi вiд двох незалежних взаєморезервуючих  джерел живлення.
 
Якщо в ТУ дають третю категорію надійності , тоді незалежним джерелом живлення необхідно передбачати ДЕС .
« Останнє редагування: 12 Листопад 2012, 12:22:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
может кто-нибудь готов подсказать в каком углу форума искать?...
http://eom.com.ua/index.php?topic=4536.msg69063#msg69063
Цитата: ПУЭ-2011
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается  питание электроприемников II категории от одного трансформатора.


но судя по описанным Вами условиям и возможностям от РЭС , этот пункт ПУЭ вряд ли поможет...

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

...Якщо в ТУ дають третю категорію надійності , тоді незалежним джерелом живлення необхідно передбачати ДЕС .


а как ДЭС состыковывается с детсадом? может АБ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может АБ
АБ не потягне кухню їдальні , потужність такої АБ буде надто велика .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как ДЭС состыковывается с детсадом? может АБ?
Интересное дело. Смотрел документацию по АБ. Разряжаются за 30 мин. при полной загрузке...

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
...подскажите пожалуста, какую-то часть потребителей может можно выделить на третью категорию? И что должно остаться на второй?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
...подскажите пожалуста, какую-то часть потребителей может можно выделить на третью категорию? И что должно остаться на второй?
Та все должно быть по ІІ согласно табл. 2.1. По хорошему, учитывая вышеизложенные обстоятельства, выдают ТУ на ІІІ категорию с оговоркой предусмотреть ДЭС, вы в проекте повышаете до второй при помощи ДЭС, согласовываете проект и умываете руки.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они просят понизить до третьей, и тогда выдадут ТУ на подключение.
Вопрос: имею ли право это сделать?
Формально повышать категорию можно, а понижать нельзя.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дитячий садок відноситься до ІІ-ї категорії, згідно ДБН В.2.5-23 2010 таб.2.1 "Дошкільні навчальні заклади". Згідно пункту 2.8  ДБН В.2.5-23 2010 "Допускається, як виняток, поширювати вимоги до надійності електропостачання електроприймачів більш високої категорії на електроприймачі нижчої категорії будинку або споруди з ініціативи власника за узгодженням з електропередавальною організацією"
« Останнє редагування: 12 Листопад 2012, 15:27:51 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дополнительный вопрос:
А установка собственной мачтовой КТП-10/0,4 63кВа спасёт дело с второй категорией? Сейчас садик планируется питать от существующей КТП на 160 кВа, к которой подключены ещё 2-3 улицы жилых домов.
(Линия 10кВ остаётся старой, просто рядом с существующей ТП поставить новую.)

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Постовте замість 2-ї ТП ДЕС і всі питання відпадуть...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как ДЭС состыковывается с детсадом?...

и: ДЭС на полную нагрузку (~60кВт)?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.