Автор Тема: Состав проекта по МЗ  (Прочитано 2036 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Состав проекта по МЗ
« : 09 Листопад 2012, 15:30:49 »
Усем доброго времени суток.
У меня вот недавно случился небольшой спор. Собственно суть его.
В проект по МЗ я включаю в первую очередь планы, прочерчиваю не типовые узлы а так же сложные конструкции молниеприемников. Фасады показываю только в случае прокладки по фасадам элементов системы МЗ и/или для простых зданий показываю на них границы зоны МЗ. Разрезы использую для показания границ зоны МЗ в критических местах, крышные котельные и ГРП, например.
Оппонен считает что фасады/разрезы нужны всегда и должны показываться для всего здания без исключений, а вот узлы вещь второстепенная и без них можно обойтись.
Собственно, где правда и что обычно вы указываете в рабочих проектах по МЗ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #1 : 09 Листопад 2012, 15:39:00 »
Подивіться , можливо допоможе
http://tipovoy-proekt.ru/proekt_molniya.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #2 : 09 Листопад 2012, 15:43:51 »
e_one,
1. План ЗУ на генплане
2. Сетка, расположение молниеприемников, план кровли
3. Зоны защиты на планах и разрезах.
4. Узлы соединения и прокладки элементов системы молниезащиты. Очень часто заставляют рисовать и типовые.
На счет фасадов - лично мое мнение, что чертить ненадо, токоотвод должен быть проложен по кратчайшему пути. Но для себя фасады иметь не лишнее для определения этого пути.
5. задание разделам ЕО и ЕМ на узтановку УЗИП
6. При необходимости задания разделам КМ и КЖ

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #3 : 09 Листопад 2012, 15:58:24 »
Сугор, например, если говорить о V-образном здании с тремя уровнями кровли.
Имеет ли смысл показать разрезы только по местам с оборудованием и котельной.
А для всего остального ограничиться планами всех трех уровней кровли с указанием на них границ зоны МЗ по отметкам этих уровней, при условии что по металлическое ограждение на парапете будет использоваться в качестве молниеприемника?
П.С. Я сейчас говорю о расчете молниеприемников катящейся сферой. В проекте используются, декоративный 18м шпиль на здании, стержни по 4м от обо и изолированная МЗ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #4 : 09 Листопад 2012, 16:06:53 »
Имеет ли смысл показать разрезы только по местам с оборудованием и котельной.
e_one, все зависит от заказчика :D я наношу зоны на все разрезы которые мне предоставляют. Сфера - далеко не всегда удобный метод

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #5 : 09 Листопад 2012, 21:15:46 »
Ну та ладно, если сроки не будут поджимать - дорисую.
Я уже сферой могу что угодно посчитать, хотя год назад считал ее ужасно неудобной.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #6 : 12 Листопад 2012, 08:22:04 »
Подивіться , можливо допоможе
http://tipovoy-proekt.ru/proekt_molniya.html

По составу терпимо, но по содержанию - не совсем удачная ссылка  :)
Неужели в России эта документация могла пройти экспертизу?!
Никаких отметок нет, как и подписей исполнителей - очень похоже на банальную рекламную акцию FOREND...

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Состав проекта по МЗ
« Reply #7 : 12 Листопад 2012, 09:21:57 »
Усем доброго времени суток.
У меня вот недавно случился небольшой спор. Собственно суть его.
В проект по МЗ я включаю в первую очередь планы, прочерчиваю не типовые узлы а так же сложные конструкции молниеприемников. Фасады показываю только в случае прокладки по фасадам элементов системы МЗ и/или для простых зданий показываю на них границы зоны МЗ. Разрезы использую для показания границ зоны МЗ в критических местах, крышные котельные и ГРП, например.
Оппонен считает что фасады/разрезы нужны всегда и должны показываться для всего здания без исключений, а вот узлы вещь второстепенная и без них можно обойтись.
Собственно, где правда и что обычно вы указываете в рабочих проектах по МЗ?


План с зонами обязателен, а разрезы нужно указывать только те, на которых вы устанавливаете молниеприемник, токоотвод и пр.



Подивіться , можливо допоможе
http://tipovoy-proekt.ru/proekt_molniya.html

Этот проект, конечно, ни в какие рамки...
Активный молниеприемник вообще не сертифицирован как молниеприемник, а как проходят экспертизу в нархозе, уважаемый PrepsuPatha, и так понятно. В общих указаниях дотошно расписывать как работает активный молниеприемник, откровенно странно, к тому там совершенно ничего не понятно, сплошные ионы-электроды ионизация-генерация.
В целом, не советую пользоваться таким проектом.

ПС: последний лист вообще чудо какое-то. зачем он нужен?