Автор Тема: проектирование дренчерной системы пожаротушения  (Прочитано 5731 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ника_Нила151515

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые проектировщики Срочно нужна Ваша помощь, меня интерсует следующее: ДО выхода проекта чем можно руководствоваться для отстаивания применяемых в сметах коэфициентов - проектировании дренчерной системы. (шарилась по ДБН, но думаю вы мне быстрее ответите).
А конкретнее: В каких случаях узел управления контрольно-запорной арматуры с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. Проектировщика под боком нет, а экспертиза требует подтвердить применяемый коэфф. Обьект - театр.
Спасибо за помощь!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не очень понятен вопрос.
Какое отношение имеет "узел управления контрольно-запорной арматуры с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ" к "отстаиванию применяемых в сметах коэфициентов".
Напишите полностью замечание экспертизы.

Offline Ника_Нила151515

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Обгрунтувати проектними рішеннями прийнятий підвищувальний коєфіціент К=1,14 на застосування для вузла управління контрольно-запірної арматури з елекроприводом у поз.1"
поз.  1 это по смете номер .
ПРОЕКТА еще нет . Я сама сметчик.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда еще раз. О каком коэффициенте идет речь? Сметном? Или коэффициентах для расчета количества воды? И чего он у Вас повышает?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это все-таки сметный коэффициент,
тогда:
СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗДЕЛ 60 АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(с изменениями и дополнениями, опубликованными в  сб. «Ценообразование в строительстве», № 2, 2004 г., с. 165…166)

11. Стоимость проектирования дренчерных установок пожаротушения с применением для узла управления контрольно-запорной арматуры с электроприводом определяется с коэффициентом 1,14, относящимся к защищаемой площади, контролируемой указанными узлами.

Offline Ника_Нила151515

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
это все так, я так и сделала,  но!!!!!!!!!!!! требуют обосновать почему именно с електроприводом а проектанта под боком нет, экспертиза вот под носом и с чем идти на неё не знаю... Когда я составляла эту смету то конечно спрашивала мне сказали что вот так то  надо, будет с электроприводом, а вот ПОЧЕМУ именно так надо я ж не проектант и что на экспертизе говорить не знаю. :wall:

Может чтото есть в ДСТУ СЕN/NS 14816 но его немогу скачать он типа на рассмотрении. хотя в таком же документе на спринкерные ничего подобного не нашла...


Чисто технически я понимаю так: если будет стоять автоматическия система, а там именно такая (дежурного в насосной не будет который будет открывать клапан в ручную в случае пожара),то електропривод обязательный так как по другому клапан не откроется  (ну руками тоже можно конечно). Но сигнал пойдет от датчиков на систему пожсигнализации и по цепочке на пожарку... на привод клапана и ..пошла вода в систему... Вот так я поняла. если документа не найду какогото .... незнаю ...... на пальцах ей чтоли обьяснять буду... Неужели нет какихто предписание или техтребований прописаных  ...????
« Останнє редагування: 07 Листопад 2012, 12:01:02 від Ника_Нила151515 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это следует из логики работы системы.
Дренчерные системы - системы автоматические. При сработке пожарных извещателей или устройства дистанционного пуска вода должна пойти автоматически. Автоматически пустить воду можно только открыв запорную арматуру электрическим сигналом. А значит, нужен электропривод. Иначе она просто не может работать.

Если говорить о ссылочных документах, то ссылаться можно только на ДБН В.2.5-98*. Его, конечно, отменили, но по части дренчерных систем ничего нового пока не ввели. Поэтому больше пользоваться нечем.
В ДБН В.2.5-98* есть такое:
1.5.12   Схема электроуправления установок водяного и пенного пожаротушения должна обес-печивать:
в)   автоматическое включение электропривода запорной арматуры;

Что касается будущих норм, то скорее надо искать
EN 12259-2 Стаціонарні системи пожежогасіння – Компоненти спринклерних і дрен-черних систем – Частина 2: Вузли керування для дренчерних систем
EN 12259-3 Стаціонарні системи пожежогасіння – Компоненти спринклерних і дрен-черних систем – Частина 3: Вузли керування для заповнених повітрям систем
prEN 12259-9 Стаціонарні системи пожежогасіння – Компоненти спринклерних і дре-нчернихсистем – Частина 4: Вузли дренчерних клапанів


Offline Ника_Нила151515

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОГРОООМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @>--

Только я смотрю этот ДБН уже втратив чиннисть, вместо него другой  ДБН В.2.5-56-2010

в нем - это п.12.3.1 в)
« Останнє редагування: 07 Листопад 2012, 12:25:25 від Ника_Нила151515 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте прДСТУ CEN/TS 14816:201Х естьтакое
3.3 дренчерний клапан (deluge valve) – клапан керування водопостачанням, який приводиться у дію додатковими засобами і призначений для подавання води у трубопровід системи, оснащеної відкритими розпилювачами
Примітка. Додаткові засоби для приведення у дію дренчерного клапана можуть бути механічними, електричними, гідравлічними, пневматичними, тепловими, ручними та комбінованими.
и
5.3.2.5 Управління обладнанням
Системи повинні приводитись у дію автоматично за допомогою складеного клапана керування або дренчерного клапана, окрім випадків, коли органи влади прийняли інше рішення. Кожен дренчерний клапан повинен бути обладнаний пристроєм аварійного ручного відкривання.

Проектное решение - электрический запуск. Вот такое вот оно. Имеете право выбирать.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только я смотрю этот ДБН уже втратив чиннисть, вместо него другой  ДБН В.2.5-56-2010
в нем - это п.12.3.1 в)
В принципе, как для Вашего случая, вполне подойдет.

Offline Ника_Нила151515

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ещё раз спасибки, я знала что тут мне помогут  :thumbsup:

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне когда то проектировщик по пьянке говорила - "бывают моменты, когда проще дать, чем объяснить!"  :D (это в целом из отношений с мужской частью населения)

Если частный заказчик - так это ясно, хочет скидок, просто ведите нормальный диалог; если же бюджет - бывают моменты, когда спорить бесполезно... Сам сидел на Укринвестэкспертизе, спорил, доказывал все нормативкой, а заходит начальник и говорит - хотите экспертизу? Доказывайте, но в данном случае экспертиза будет через шесть месяцев. Занимайтесь...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем добрый вечер!
не заимел ли кто-нибудь серии ДСТУ EN 12259 ?
может кто поделится? спасибо
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю