Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.
Если вы про
5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:
.....гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів
то п.5.1 ДСТУ,
"Якщо параметр А<0,01, розрахунок тиску не проводиться і вважається, що установка аерозольного пожежогасіння задовольняє вимогу Р<Ргран , тобто коли величина надлишкового тиску Р менша за величину граничного тиску Ргран для конструкцій, обладнання або матеріалів"
Приложение Б.ДСТУ
Все в том же порядке, что и в НАПБ 01.038-2003.
А вот про то, где брать само значение допустимого давления, да, не упомянули, как и в НАПБ.
Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения).
Поэтому гранично допустимое давление действительно идет как исходные данные от архитекторов, которые должны сказать, какое давление выдержат стены/перегородки/окна.
Видимо как само собой разумеющееся.
Про ГОСт упомянул, так как встретил его в одном проекте по российским нормам

Посмотрел, 3 кПа - это "Малые повреждения (разбита часть остекления)"
в одной из таблиц!) А сам метод расчета для разных вариантов на n-ом кол-ве страниц
Какой наш "Украинский ГОСТ" или ДБН, НАПБ по этому вопросу?