Автор Тема: Пожежогасіння дизель-генераторної?  (Прочитано 4709 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Окрема будівля.
4.15 Для захисту блоку сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо, рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння.
Пожежогасіння потрібне? Дякую

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это рекомендации.
В смысле, часто бывает эффективней защитить сервер или шкаф изнутри, чем тушить все помещение.
Хотя, тушение помещения серверной никто не отменял. Но можно обосновать и попробовать провести.

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это рекомендации.
В смысле, часто бывает эффективней защитить сервер или шкаф изнутри, чем тушить все помещение.
Хотя, тушение помещения серверной никто не отменял. Но можно обосновать и попробовать провести.
тобто не потрібно?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будівля медико-санітарної частини. У підвалі знаходиться приміщення дизель-генератора. Необхідно знайти посилання на нормативний документ (із зазначенням конкретного пункту), у якому вказано на необхідність улаштування автоматичної установки пожежогасіння. Дякую.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56, Таблица В.2 п.1.5

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56, Таблица В.2 п.1.5
- Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів ???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Народ, почитывайте форум и вопросы других участников. Как-то пачками ходят одни и те же вопросы...  :thumbsdown:

Таблиця В.2
Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
Дизельгенераторная - энергетический объект в здании, например, офисного типа.

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Необхідно знайти посилання на нормативний документ (із зазначенням конкретного пункту), у якому вказано на необхідність улаштування автоматичної установки пожежогасіння. Дякую.

Надежнее воспользоваться НАПБ Б.06.004-2007 - "Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації".

Смотрим:
 1.23. Для   захисту   блоку   сервера,   шаф   з  електричним обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

А также: п.2.3. Приміщення,  розташовані  в будинках та спорудах різного призначення.
   Таблиця 3. - п.9. Приміщення дизель-генераторних:
                                Установка АУПГ: Незалежно від площі (з урахуванням вимог 1.23 розділу 1 Переліку).
                                Установка АУПС: Незалежно від площі
« Останнє редагування: 23 Квітень 2013, 22:24:53 від Snn »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надежнее воспользоваться НАПБ Б.06.004-2007
Однако, НАПБ Б.06.004-2007 уже того, тютю. ;)

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Однако, НАПБ Б.06.004-2007 уже того, тютю. ;)

Сорри, не доглядел  :(, просто в нем более подробнее написано

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я погоджуюся з тим, що АУПГ у цьому приміщенні необхідна. І як зазначив Snn, у НАПБ Б.06.004-2007, ця вимога була прописана однозначно. Але, rga, ви можете надати визначення "енергетичного об'єкта"?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але, rga, ви можете надати визначення "енергетичного об'єкта"?
А самостоятельно поискать? Это же Вам надо?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У тому і справа, що знайти це визначення я не можу ні в одному вітчизняному нормативному документі. А Ви так легко класифікували дизель-генератор, як енергетичний об'єкт. От я і звернувся до Вас.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Энергетический объект в контексте ДБН В.2.5-56, это помещения и сооружения, перечисленные в пп 1.1 - 1.15 Таблицы В.2. Это помещения, размещенные в зданиях различного назначения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: