Автор Тема: Молниеприемная сетка, куда правильно устанавливать  (Прочитано 19387 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
tuilri, большое спасибо. Каталоги Obo Bettermann закачал, попробую найти и посмотреть
PS. еще не работал с этой фирмой
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Quasis

  • Гість
Вот такого плана кровля, заказчик хочет положить молниеприемную сетку,
как лучше ее разместить и какогй шаг выбрать

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мой взгляд идеальный вариант по конькам и по периметру. На высочайшую трубу поставить штыревой молниеприемник. А на остальные трубы просто ктанку из которой делается сетка вывести прямо по трубе на 20-30 см чтоб торчала. Токоотводы идеально выполнить по водосточным трубам.Все будет конфетка.

olgav

  • Гість
Господа электрики!!Подскажите пожалуйста,Каким образом выполняется молниеприёмная сетка (крыша металлочерепица,форма треуголная)...Где можно посмотреть минимальный диаметр и расстояние между вертикальными полосами сетки?? ::)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДСТУ Б В.2.5-38:2008, где-же еще  :)
6.2.1 Таблиця 7 Сечение для стали - 50мм2 (диаметр 8мм)
Шаг сетки - Таблиця 14. Для ІІ и ІІІ  уровня защиты - 10м

olgav

  • Гість
 :thumbsup:спасибо большое...И вопрос на закуску Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: olgav
Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

olgav

  • Гість
Как думаете крепление через 500мм достаточно?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Generator, инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)? И с какими шагами устанавливать.

olgav

  • Гість
 ::)пасибо большое

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)?

http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
176-е точно есть :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: