Расстояние между держателями 1м и помоему ничего)))) Провисаний не видно

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если кому интересно, разработал все как нада, с сеткой и подставками.
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Ну если кому интересно, разработал все как нада, с сеткой и подставками.
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.

     Не для кого не секрет, что в нашей стране можно согласовать "что угодно" и "с кем угодно" - это лиш маленький вопрос времени и денег.
     А вот когда потенциальный заказчик начнет понимать, что молниезащита - это составляющая безопасности лично его и его объекта это БОЛЬШОЙ вопрос.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Но заказчик отказался, будут использвать в качестве молниеприемника профнастил, а возле руфтопов поставь стержни. Согласования берут на себя.
andery, Заказчик явно погорячился. Я могу еще понять, если он сетку положит под мягкую кровлю, при условии, что она (кровля) неглрючая, делали же так раньше, и нечего... , правда, остается вероятность повреждения кровли, и ее потом прейдется ремонтировать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот еще вопрос по поводу молниеприемной сетки. Обязательно ли по контуру всего здания прокладывать горизонтальный заземлитель? А то получилось как всегда - асфальт и плитку положили, а про заземлитель забыли, а это не много ни мало 360 м. Да и спуски через каждые 25 м могут не получиться в связи с тем, что одна сторона фасада в ходе строительства оказалась в стекле (т.е. когда делал проект молниезащиты, были окна поменьше :) ).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А вот еще вопрос по поводу молниеприемной сетки. Обязательно ли по контуру всего здания прокладывать горизонтальный заземлитель?
Та вродее нет.
Просто на каждый спуск - 2 электрода да и все...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
вот такая петрушка, видел в проектах прокладывают заземлитель только с двух сторон... Но я обычно делаю по контуру.

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
andery, из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
вот такая петрушка, видел в проектах прокладывают заземлитель только с двух сторон... Но я обычно делаю по контуру.

Заземляющее устройство по периметру выполняется с целью выравнять и равномерно распределить ток молнии, поэтому конечно правильно выполнять как сказано в РД. В то же время понятно, что если невозможно выполнить этот контур или опуски через каждые 25 м, то от норм отходят - лучше "так", чем "никак".   ;)
Как вариант прокладки полосы - на против каждого опуска забить два вертикальных электрода, глубиной 3- 4,5 м, а соединительную полосу заложить в штробу, прорезанную асфальторезкой. Восстановительных работ меньше, а скорость монтажа выше (работы без использования крубногабаритной техники).
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я по контуру всегда закладываю горизонтальную полосу и опуски как в РД...а там дело барина...А использование профнастила (если позволяет его толщина) это нормально, а не экономия (при условии что кровля негорючая)...Вероятность попадания молнии не такая уж и большая... а ремонт кровли (если еще будет повреждение кровли) обойдется порой квадратов профнастила...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, Если здание большое (более 100 в ширину), то необходимо еще укладывать под зданием полосу  с шагом не более 60м. Если же  использовать в качестве заземлителей фундаменты и арматуру строительных конструкций, то контур вообще можно не делать, нужно выдать только задание строителям на закладные (более подробно в РД, ДБН и типовых проектах)

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: hi_tech
из РД
"2.26 ...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов"
а в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 этот момент оставили? (Я имею ввыду по контуру здания горизонтальный заземлитель). раньше так и делал, а вот сейчас как? Монтажники говорят давай забьем вертикальные заземлители в местах опуска и делов :). Я пока не соглашаюсь.  >:(
Как думаете?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
а в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 этот момент оставили? (Я имею ввыду по контуру здания горизонтальный заземлитель). раньше так и делал, а вот сейчас как? Монтажники говорят давай забьем вертикальные заземлители в местах опуска и делов :). Я пока не соглашаюсь.  >:(
Как думаете?

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
В грунтах з еквівалентним питомим опором ρ ≤500 Ом•м у разі площі будівлі менше 250 м2  до цього контуру в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ приварюються по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2÷3 м.
В грунтах з еквівалентним питомим опором  500 < ρ ≤ 1000 Ом•м у разі площі будівлі менше 900 м2  до зовнішнього контуру з горизонтальних електродів в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ слід приварити не менше двох вертикальних або горизонтальних променевих електродів довжиною 2÷3 м на відстані 3÷5 м один від одного, а в місцях приєднання струмовідводів для ІІІ РБЗ слід приварити по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2÷3 м.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: Николай Шумыгора
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.4
Николай Шумыгора, благодарствую, нада читать внимательней мат часть  :-[
Цитата: Николай Шумыгора
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
  :thumbsup:

Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
griffel Всегда пожалуйста!!! :)
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

elecvit

  • Гість
Вопрос. Как выполнить молниеприемную сетку на легкосбрасываемой крыше? Крыша выполнена из сэндвич-панелей. Одиночные молниеприемники установить нет возможности.

 