Автор Тема: Шлейфы ПС  (Прочитано 1722 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шлейфы ПС
« : 01 Листопад 2012, 09:14:33 »
Добрый день! Столкнулась с проектом в котором дымовые и тепловые оповещатели на одном шлейфе а ручные отдельно на другом посажены! Когда то давно мне показывали что-то подобное в нормах но я к сожалению не запомнила.
Может кто подскажет в каком случае ручные оповещатели сажают на отдельные шлейфы.  В каких нормативах это можно почитать?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #1 : 01 Листопад 2012, 09:25:41 »
   Уважаемая Есперасна!
Давайте сначала расставим понятия на свои места!
"ручные оповещатели" - скорее всего надо понимать ручные извещатели?
Если так, то читайте 14 часть еэна.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #2 : 01 Листопад 2012, 09:26:50 »
ДСТУ-_ENTS_54-14_2009
6.3.2 Зони пожежної сигналізації
   Будівлю треба поділяти на зони пожежної сигналізації так, щоб можна було швидко визначати місце виникнення тривоги за індикацією, яку видає устатковання індикації. Щоб уникнути плутанини з індикацією, необхідно вживати заходів для виділення ідентифікації сигналів від ручних пожежних сповіщувачів.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #3 : 01 Листопад 2012, 09:31:15 »
дымовые и тепловые оповещатели
Оповещатель - это сирена, она оповещает о пожаре людей в здании.
Дымовые и тепловые, как и ручные (как указал уже уважаемый bvv) - это извещатели. Они извещают охрану о неприятности.
Не путайте эти понятия.

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #4 : 01 Листопад 2012, 11:35:49 »
Уважаемый bvv, конечно же ручные извещатели. спасибо что поправили.
Но я немного не поняла о чем вы говорите "Если так, то читайте 14 часть еэна."
"еэна"- это что такое?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #5 : 01 Листопад 2012, 14:01:09 »
 
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #6 : 01 Листопад 2012, 14:04:14 »
Если не можете найти смотрите в приложенном файле

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #7 : 01 Листопад 2012, 14:08:45 »
Еще перечитайте ДБН В.2.5-56-2010

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #8 : 01 Листопад 2012, 14:41:34 »
Но, а если вкратце. В безадресной системе режим ручных пожарных извещателей - ПОЖ1, а для автоматических (тепловые, дымовые, и т.д) извещателей - ПОЖ2 (с перепроверкой состояния шлейфов). Для того, что бы схема работала, необходимо включать в разные шлейфы.
Вообще смотрите еще паспорт на прибор. Например в "Варте 1/839", это все прописано, и даны схемы подключения извещателей в шлейфах.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #9 : 01 Листопад 2012, 15:07:21 »
Уважаемая Елена.Ш, Вы скорее всего имели ввиду Варта 1/832?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #10 : 01 Листопад 2012, 15:28:42 »
Да, да. Точно "Варта 1/832"

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы ПС
« Reply #11 : 06 Листопад 2012, 09:05:11 »
спасибо всем большое

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю