Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #135 : 29 Січень 2011, 21:45:52 »
По п. 4.36 (д) ДБН В.2.5-23 такі вимоги висуваються лише до труб (кабель-каналів, тощо), які прокладені на шляхах евакуації з розрахунковим часом евакуації більше 15 хвилин, а такий час евакуації -- дуже велика рідкість, на практиці рідко зустрічається.
А так клас Т2 (помірнонебезпечні) проходить.
Подскажите где прочесть от чего зависит время эвакуации?
« Останнє редагування: 29 Січень 2011, 21:48:03 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #136 : 29 Січень 2011, 21:51:22 »
Подскажите где прочесть о времени эвакуации в зависимости от типов здания (или от чего-то там еще...)?

Є такий ДБН В.2.2-17:2006 здається, там про маломобільні групи населення (МГН). Там є формули для розрахунку часу евакуації МГН (тобто інвалідів на колясках), і деяких інших груп. Пару раз я рахував по цій формулі час евакуації, так от він навіть для інвалідів на колясках був меншим ніж 10 хвилин, шо вже казати про звичайних людей.
Але можуть бути будівлі з довгими шляхами евакуації, і там цей час може перевищити 15 хвилин, безперечно. Мені такі просто не попадалися ще.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #137 : 29 Січень 2011, 22:24:39 »
Подскажите где прочесть от чего зависит время эвакуации?

Здесь, пункт 66:
http://www.fire.ck.ua/file.php?page=2&faculty=8&sid=50b6303da9896f95a2e9660696ed9132

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #138 : 30 Січень 2011, 12:48:43 »
Перевернул все данные мне в монтаж свежие проекты (после 01.10.10) - ни в одном не говорится о времени эвакуации нигде... и уж тем-более нет расчета этого времени (а получается,что обязаны были!).... Проводка за подвесными потолками из ГКЛ и Армстронга на путях эвакуации запроектирована либо в гофре ДКС либо в гладких ПВХ трубах ДКС кабелем ВВГ нг...А должен быть как минимум ВВГ нгд! Хотя материал изготовления трубы и гофры получается просто делает бессмысленным исполнение кабеля по дымообразованию нгд....А как вы проектируете сейчас кабельные сети на путях эвакуации и просто при их пересечении? У кого-то видел что при проектировании закладывается ВСЯ кабельная продукция объекта в исполнении нгд, чтобы не париться пересекает кабель пути эвакуации или нет.....И все-таки: в своих проектах что  и в чем прокладываем??? ???
« Останнє редагування: 30 Січень 2011, 12:54:34 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #139 : 30 Січень 2011, 16:31:48 »
Да и вообще теперь, если по взрослому, хотим применить ПВХ короб Т2, будьте любезны расчетом время эвакуации из здания показать/притянуть за уши <15мин.

Так і робимо. Правді, нікого з МНС цей розрахунок не цікавить.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #140 : 30 Січень 2011, 16:35:49 »
У кого-то видел что при проектировании закладывается ВСЯ кабельная продукция объекта в исполнении нгд, чтобы не париться пересекает кабель пути эвакуации или нет

Прям як у мене. Різниця в цінах-то копієчна між нг і нгд.   

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #141 : 30 Січень 2011, 16:56:15 »
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 12:48:43

    что  и в чем прокладываем???

кабеля с А, Д2, Т2/1 тупо скобами
А как же обеспечение сменяемости проводки??? Если на скобах.то из-за гипсокартона ничего не вытащишь!
« Останнє редагування: 30 Січень 2011, 16:57:48 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #142 : 30 Січень 2011, 17:01:51 »
Правді, нікого з МНС цей розрахунок не цікавить.
Проект делаем для МНС? :)

uksusXIII, O.S., а что у кабелей НГД - Тк1 (п. 4.3 ДСТУ4809)?

Если на скобах.то из-за гипсокартона ничего не вытащишь!
За гипсокартоном вроде как скрытая проводка? Запамятовал...
« Останнє редагування: 30 Січень 2011, 17:12:19 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #143 : 30 Січень 2011, 17:51:58 »
За гипсокартоном вроде как скрытая проводка? Запамятовал...
Так что, требование сменяемости при прокладке кабеля за ГКЛ не распространяется?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #144 : 30 Січень 2011, 18:36:42 »
uksusXIII, неее, к скрытой проводке несколько другие "претензии"
Вот вроде, но как-то неоднозначно...

"Эти требования не распространяются на системы, которые входят в состав системы электропроводки, проложенной путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой.

4.37 Электрические сети, которые прокладываются за непроходимыми подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки. Эти сети должны отвечать требованиям 4.36, каркас подвесного потолка должен быть из негорю-чих материалов, а заполнение из негорючих материалов или материалов группы горючих Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19.
Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей, а также доступ к местам ответвления, к светильникам и электроустановочному оборудованию."
« Останнє редагування: 30 Січень 2011, 18:44:20 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #145 : 30 Січень 2011, 18:41:09 »
неее, к скрытой проводке несколько другие "претензии"

4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано -- в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених систем кабельних трубопроводів; відкрито -- в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо.

(ДБН В.2.5-23-2010). 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #146 : 30 Січень 2011, 18:43:29 »
O.S., мы тут ведь с учетом токсичности диспут ведем. Вот и подобрались к скрытой прокладке.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #147 : 30 Січень 2011, 21:16:16 »
Так все-таки... как прокладывать кабель? Я в курсе,что есть другая тема на форуме насчет этого,но она как-то оборвалась.Модератор если что перенесет куда надо,но сейчас (по-логике) надо дойти до конца. Мне логика подсказывает (и опыт практики конечно),что добиться сменяемости проводки за непроходными потолками очень и очень сложно-приходится организовывать целую кучу смотровых лючков, прокладывать кабели не в гофре,а в гладкой трубе (иначе на нескольких поворотах хрен кабель вытащишь и ни за что не всунешь назад в трубу),необходимо создавать очень жесткую, устойчивую систему креплений труб,чтобы не нарушить крепления трубной проводки за потолком во время смены кабелей в трубах...а не всегда трубы крепятся непосредственно к потолку-иногда приходится делать это на шпильках,конструкциях и т.д. Может нужно как-то дать рекомендации по внесению уточнений в нормы? Я так понял на форуме есть компетентные в создании норм участники?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #148 : 31 Січень 2011, 09:16:54 »
Подскажите где прочесть от чего зависит время эвакуации?
ГОСТ 12.1.004 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования
По этому же ГОСТу производится расчет времени эвакуации.
либо в гофре ДКС либо в гладких ПВХ трубах ДКС кабелем ВВГ нг...А должен быть как минимум ВВГ нгд! Хотя материал изготовления трубы и гофры получается просто делает бессмысленным исполнение кабеля по дымообразованию нгд....
Не совсем. Разница есть - будут ядовитыми только трубы или трубы вместе с кабелем.  :)
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 09:39:37 від rga »

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #149 : 03 Березень 2011, 00:16:26 »
У кого-то видел что при проектировании закладывается ВСЯ кабельная продукция объекта в исполнении нгд, чтобы не париться пересекает кабель пути эвакуации или нет

Прям як у мене. Різниця в цінах-то копієчна між нг і нгд.
Кабель нгнд или нгд не имеет в сертификата подтверждающего клас Кк1 (на выделение коррозийно-активных продуктов сгорания). Для путей эвакуации он не подходит. Не говоря уже про класс Кк2 (в офисах, банках) согласно п.4.36-к) ДБН В.2.5-23:2010

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю