Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #195 : 19 Травень 2011, 17:33:44 »
Ну если там много комуникаций и до кабеля вообще не долезть

А нащо до нього долазить? Кабель витягується за край через коробку.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #196 : 19 Травень 2011, 17:36:21 »
А нащо до нього долазить?
Штобы заменить.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #197 : 19 Травень 2011, 17:41:40 »
А що заважає поміняти безтрубну проводку за підшивною стелею?  =-0
А нащо до нього долазить? Кабель витягується за край через коробку.
А новый как вы впихнете назад?И что он тупо на профилях гипсокартонных будет лежать??? =-0 Тогда точно ему капец придет!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #198 : 19 Травень 2011, 17:44:23 »
Мы делаем вот так:
а потом профили....коробки ровно под светильниками (тут гипс и светильники 4Х18)...
« Останнє редагування: 19 Травень 2011, 18:01:01 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #199 : 19 Травень 2011, 17:48:33 »
sbal, Украина
Т.е. за ПП можно прокладывать например в гофре (при условии что она НГ и с низким дымовыделением и токсичностью дыма) ?
Сугор, кстати да - ПП есть Армстронг, а есть и гипсокартон Кнауф

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #200 : 19 Травень 2011, 17:55:36 »
кстати да - ПП есть Армстронг, а есть и гипсокартон Кнауф
да...и оба являются непроходными ПП...Но разница в том,что армстронг обеспечивает легкую сменяемость проводки,а а гипс -нет(надо ложить в трубах)!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #201 : 19 Травень 2011, 17:58:45 »
например в гофре (при условии что она НГ и с низким дымовыделением и токсичностью дыма) ?
Если найдете такую с сертификатом,поделитесь!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #202 : 19 Травень 2011, 17:58:50 »
Не обязательно за Армстронгом все прокладывать в трубе - можно на лотке, а там где возможны затруднения прокладывать в трубе.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #203 : 19 Травень 2011, 18:01:01 »
И что он тупо на профилях гипсокартонных будет лежать??? =-0 Тогда точно ему капец придет!

Чому? Так багато хто робить, вони лежать собі спокійно, вже не один рік. А чому капєц?

А новый как вы впихнете назад?

Так же як і при заміні проводки в трубі.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #204 : 19 Травень 2011, 18:01:48 »
uksusXIII, вот в СП по России там указаны группы горючести ПП и соответственно указывается способ прокладки кабелей, а как в ДБН ? Т.е. ПП может быть и Г4 и за ним прокладывать кабель в ПВХ трубе ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #205 : 19 Травень 2011, 18:07:20 »
Чому? Так багато хто робить, вони лежать собі спокійно, вже не один рік. А чому капєц?
В современном здании за подвесными потолками такое количество коммуникаций,такая конфигурация простенков и несущих стен (и т.д.) что любая трасса кабеля за ПП будет иметь не один загиб на десяток метров.Поэтому(если кабель тупо ложить на профиль для гипсокартона) при условии,что еще и кабелей достаточно большое количество за потолками,вытягивая кабель(и одновременно втягивая другой) вы просто или не вытащите (не втяните) их или испортите изоляцию...например об острые края профиля.Ща найду фото здания в 600 квадратных метров (АБК завода) посмотрите на количество кабелей приходящих на ЩО ЩОА  и ЩС(для резеток) тогда понятнее будет...
« Останнє редагування: 19 Травень 2011, 18:10:10 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #206 : 19 Травень 2011, 18:12:39 »
например об острые края профиля.

Ну скільки бачив цих профілів, то їх краї загнуті. Думаю, це спеціально якраз для того, щоб ізоляція кабелів не пошкоджувалась при витягуванні/затягуванні.

при условии,что еще и кабелей достаточно большое количество за потолками

В цьому випадку я особисто використовую лотки (іноді труби). А от поодиноку проводку групових ліній (частіше за все освітлення) просто кладу без всяких труб за ГКЛ підшивної стелі. І так роблю далеко не я один.



Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #207 : 19 Травень 2011, 18:13:34 »
а как в ДБН ? Т.е. ПП может быть и Г4 и за ним прокладывать кабель в ПВХ(!!!!) трубе ?
В том то и дело ,что ПВХ трубы (вчитайтесь внимательно в название материала изготовления трубы: поли-винил -ХЛОРИД!) не могут быть бездымными и малотоксичными....Но при всем этом надо обеспечить сменяемость проводки... Хоть снова в металлических ложи... :'(
« Останнє редагування: 19 Травень 2011, 18:24:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #208 : 19 Травень 2011, 18:20:09 »
Т.е. ПП может быть и Г4 и за ним прокладывать кабель в ПВХ трубе ?

4.37 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам 4.36, каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.
Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #209 : 19 Травень 2011, 18:28:13 »
каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.
А в термин "заповнення" входит сам кабель и гофра?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 