Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #180 : 10 Березень 2011, 09:02:09 »
    А тут HULT якісь, шо воно таке :)

Пользуюсь данной продукцией.Монтажники в восторге.Качество замечательное (даже завышенные сечения жил!).

Действительно, прав sbal, - в первую очередь смотрим на соответствие стандартам и на показатели. По поводу "якесь там HULT і що воно таке" - силовой безгалогенный кабель, зарубежного производства, которое контролируется лабораторией KEMA-KEUR, а также LRQA, им подобным. В принципе, ничего особенного, только все правильно. Европейский аналог по VDE - N2XH. На счет завышенного сечения -  :D ну эт врядли. Самый главный и правильный критерий - это сопротивление проводника на 1 км. Просто мы отвыкли от правильных вещей и забыли, как это должно выглядеть.

А вообще по теме, сегодня есть требования и мы их обязаны выполнять. Смотрим показатели в сертификатах и сравниваем с мат.частью, по максимальным:
1. Нераспостранение горения - НГ в пучках класс А.
2. Дым - ДТк1 (Д2) и ДПк2.
3. Токсичность - Тк3 (Т1).
4. Коррозия (галогеносодержание) - Кк2.
5. Огнестойкость - Ек30 или Ек90.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #181 : 10 Березень 2011, 09:29:51 »
uksusXIII а какого сечения кабели Draka вы применяете для монтажа пожарной сигнализации?
если увязать с нашей темой, то по пожарным свойствам материалов сигнальные кабели должны быть такими как силовые. По сечению - для пожарной сигнализации есть требование не менее 0,8 мм в диаметре, как токоведущей жилы, так и дренажной жилы экрана.
а поделиться опытом применения на практике - это к уважаемым Sbal, Rga, Bvv  :thumbsup:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #182 : 10 Березень 2011, 20:30:21 »
для пожарной сигнализации есть требование не менее 0,8 мм в диаметре,
А можно уточнить? И плюс ссылку на документ.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #183 : 10 Березень 2011, 21:20:44 »
Виктор, старине Firetuf, ведомо что-то, не веданное нам  :) ждемсъ объяснений за панику в рядах.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #184 : 10 Березень 2011, 22:46:45 »
ждемсъ объяснений за панику в рядах
Во-во!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #185 : 17 Березень 2011, 18:01:39 »
ждемсъ объяснений за панику в рядах.
ну да, вас то, как раз и запаникуешь...  ::)
По сути. Сейчас конкретного документа, действующего у нас нет. Может кто-то и нароет, буду признателен. Последний, если не ошибаюсь был НПБ-88, где было четко прописано не менее 0,5мм меди. У Раши сейчас есть свой Свод Правил, где точно также указано о минимально допустимом сечении - это 0,5 мм.
В свое оправдание, кроме  beer, ссылаюсь на п.6.11.1 ЕN-54, достаю руководство по адресной панели, к примеру Esser, и применяю кабель с медной жилой не менее 0,8 мм в диаметре.
p.s. Как только получу официальный ответ от разработчиков кабеля - сообщу, НЕПРЕМЕННО. Там больше чем надо, поверьте мне, не делали бы.
И самое главное - Только без паники
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #186 : 17 Березень 2011, 18:21:05 »
И самое главное - Только без паники
Firetuf, я умоляю  :D диаметр жилы - длина шлейфа, особенно в адресно-аналоговых АПС.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #187 : 19 Травень 2011, 14:51:43 »
Вобщем... всётаки как прокладывать кабели (ВВГнг-LS, освещение и сила) за подвесными потолками в коридорах административного здания ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #188 : 19 Травень 2011, 16:30:51 »
Можешь голым без труб,если не смущает невозможность замены проводки!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #189 : 19 Травень 2011, 16:35:49 »
Можешь голым без труб,если не смущает невозможность замены проводки!
В чем разница замена проводки за подвесным потолком? Это же не в стене.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #190 : 19 Травень 2011, 16:37:16 »
Можешь голым без труб,если не смущает невозможность замены проводки!

А що заважає поміняти безтрубну проводку за підшивною стелею?  =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #191 : 19 Травень 2011, 16:44:09 »
А що заважає поміняти безтрубну проводку за підшивною стелею?
O.S., Ну если там много комуникаций и до кабеля вообще не долезть

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #192 : 19 Травень 2011, 16:53:47 »
Сугор, А если с одной стороны кабели, а с другой стороны сантехника например? Правило -
Quote (selected)
....виконувати з урахуванням можливості її заміни...
-выполняется!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #193 : 19 Травень 2011, 17:07:00 »
el-y, а если поток труб или воздуховодов пересекает коридор? а если это гипсокартон, ане армстронг? да еще много может быть если

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #194 : 19 Травень 2011, 17:24:05 »
ну понаписали... ,  Star, - страна не указана. В Украине - ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36 как отправная точка.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 