Автор Тема: Освещение большой территории 450х300м с зданиями различного назначения  (Прочитано 4350 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть территория 300х450м.
На которой располагаются: овощехранилище, склад, сортировочный цех, административное здание, открытые стоянки легковых автомобилей, открытые стоянки грузовых автомобилей, инженерные здания (ТП, очистные сооружения, пож. резервуары...).
Приблизительно все выглядит как на картинке.
Это ген. план. на стадии П.
Нужно осветить данную территорию с учетом этими сооружениями.
Вопросы:
1. Какие светильники и с какими лампами наиболее выгодно применить в данном случае?
2. Опоры какой высоты наиболее лучше устанавливать?
3. Что почитать для расширения знаний о внешнем освещении?
4. Какой максимально допустимое сечение кабеля (из практики) можно применить для внешнего освещения?
5. Логично ли и правильно ли размещать прожекторы на фасадах зданий для освещения территории?
6. Где почитать, на каком расстоянии нужно устанавливать опоры внешнего освещения в различных случаях?
Питание будет выполнятся от ТП которой расположено на краю территории.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Какие светильники и с какими лампами наиболее выгодно применить в данном случае?
ДРЛ или ДНаТ, мощность в зависит от высоты установки и необходимой освещенности, ну и чтобы глазки не засвечивало сильно.
2. Опоры какой высоты наиболее лучше устанавливать?
Лучше всего стойки 9,5 или 10,5. Использование более высоких стоек влечет за собой увелечение диаметра ямки для установки опоры, следовательно надо будет искать необычный ямобур или копать в ручную.
3. Что почитать для расширения знаний о внешнем освещении?
форум eom.com.ua  :D
4. Какой максимально допустимое сечение кабеля (из практики) можно применить для внешнего освещения?
Кабеля или провода? Если кабель - то зависит от типа используемых опор, кабель надо еще разделать. Если провод, то проще: СИП натянули, прокол сделали, вот и все ответвление для освещения.
5. Логично ли и правильно ли размещать прожекторы на фасадах зданий для освещения территории?
Я стараюсь вешать на фасады (если можно), т.к. установка опор это неудобства, по территории двигается транспорт, люди и т.д.
6. Где почитать, на каком расстоянии нужно устанавливать опоры внешнего освещения в различных случаях?
Расстояние между опорами ничем не регламентируется по территории заказчика, хоть частокол ставь. Здесь играет роль освещенность, которую нужно получить и выбранные источники света.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДРЛ-250
ГОСТ 21.607-82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий
На території України не діє . Діє ДСТУ Б А.2.4-18:2008 . Корсаков Дмитрий Юрьевич, ви уже декілька разів посилалися на недіючі в Україні ГОСТ 21.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 13:48:35 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Діючій - просто перевели на рідну мову. А смысл остался тот же. Я Вам уже об этом говорил!!!
Корсаков Дмитрий Юрьевич, я согласен с Roman3R, надо давать ссылки на действующие нормы...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, спасибо большое за пример проекта.  :thumbsup:
Есть что почерпнуть.
Такой вопрос по вашему проекту:
Зачем к концевой опоре №40 идет 4-х жильный кабель АВВГ 4х25?
И как часто заземляются у вас опоры?
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 09:22:46 від andery »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а расчёт освещения?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это любопытство, или Вам надо?
Как художник художнику...
Чем считали?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не сочтите за хамство.
Как художник художнику...
Смех очищает нас от ошибок и мусора прошлого.
Может спросившему нужно объяснить, с чего вы взяли именно такое количество светильников и расставили именно в тех местах.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 13:52:36 від Бригадир »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Логично ли и правильно ли размещать прожекторы на фасадах зданий для освещения территории?
Конечно логично! Но только в том случае,если управление освещением производится от датчиков освещенности... Ну в смысле того, чтобы освещение всей территории управлялось централизовано (и то,что на опорах,и то,что на фасадах здания-каждое от своих датчиков с одинаковыми настройками.) то условие должно выполняться потому,что освещение на фасадах скорее всего будет запитываться от сетей здания, на котором оно расположено.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 19:23:36 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высоту установки светильников выбрал 10.5м, т.к. в основном по территории передвигаются грузовые машины.
Минимальная освещенность в горизинтальной плоскости выбрал 5Лк.
Я руководствовался ДБН В.2.5-28-2006 4.16 Таблица 9  Ну и немного "запаса" дал.
Кстати, есть ли нормы для данных территорий?
1) Какие лампы лучше выбрать натриевые, ртутные или металогалогенные? Из опыта?
2) Что лучше меньше опор но мощнее светильники с лампой в 250Вт, или больше опор, но меньше светильников с лампой в 150Вт?
Заранее благодарен за советы.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данном случае можно считать, что заказчик или ответственное лицо к которому с которым можно обсудить данные вопросы, как таковой отсутствует, по различным причинам. Здесь до строительства еще очень далеко. Это можно сказать эскизный проект.
Решение полностью принимаются мною.

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для наружного освещения территорий использую в основном светильники с натриевыми лампами. Иногда приходится предоставлять обоснование заказчику. Возможно, Вам поможет:
- натриевая лампа излучает свет золотисто-жёлтого  цвета, который делает границы  предметов  контрастными и чёткими для зрительного восприятия, а также улучшает видимость объектов даже в условиях тумана;
- затраты электроэнергии осветительной установки с натриевыми лампами, при одинаковой освещенности ниже, чем с другими источниками света;
- также больше срок службы, световой поток;
- суммарные годовые эксплуатационные затраты соответственно также ниже по сравнению с другими лампами.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас где-то проскакивало :-[ по нормативке или приказам >:( наружное освещение выполнять светильниками с ДНаТ

Offline SVETмой

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для наружного освещения территорий использую в основном светильники с натриевыми лампами. Иногда приходится предоставлять обоснование заказчику. Возможно, Вам поможет:
- натриевая лампа излучает свет золотисто-жёлтого  цвета, который делает границы  предметов  контрастными и чёткими для зрительного восприятия, а также улучшает видимость объектов даже в условиях тумана;
- затраты электроэнергии осветительной установки с натриевыми лампами, при одинаковой освещенности ниже, чем с другими источниками света;
- также больше срок службы, световой поток;
- суммарные годовые эксплуатационные затраты соответственно также ниже по сравнению с другими лампами.


Как по мне, так натриевый свет не совсем приятен для зрения и предметы под ним хуже различимы, чем под белым светом.
Читал об исследовании американцев ро этому поводу (перевод не очень, но смысл ясен) : http://arsenal-a.com.ua/product/indukcionnaya-lampa-i-mezopicheskoe-zrenie.html

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: